现在电厂施工,碰到这样一个问题:厂家图纸主油泵电源进线只有3相,且控制柜带控制变。但是设计院设计从配电柜到主油泵的电缆非开带零线的四芯电缆,问设计院为什么非要四芯,他们回答一般配电柜到控制柜都是4芯,控制柜到马达处就是3芯。请问下这种情况下配电柜到控制柜处可以敷设3芯电缆吗?因为毕竟敷设四芯电缆,零线也没有地方接。
头像被屏蔽
发表于 2009-1-5 18:42:00 | 显示全部楼层
1、你控制柜的控制电源是采用380V的还是220V的?380V的则不需要4芯
2、如果是220V控制电源,你的控制变是380V/220V的隔离变则只要3芯就可以了。
以上仅供参考~!
发表于 2009-2-5 11:44:13 | 显示全部楼层
与你电厂的低压接地系统也有关系,如果是直接接地系统,第四芯可作为接地线
发表于 2009-3-19 09:30:50 | 显示全部楼层
1、在中性直接接地系统,配电柜到控制柜采用4芯电缆是为了给控制柜提供220V的控制电源。
2、在中性不接地系统,配电柜到控制柜采用3芯电缆,用380V/220V变压器提供220V的控制电源。
发表于 2009-4-21 13:52:43 | 显示全部楼层
:lol
发表于 2009-4-22 15:11:49 | 显示全部楼层
111111111111111111111
发表于 2009-4-22 16:58:17 | 显示全部楼层
同意楼上,给控制柜可以放四芯电缆,把配电柜的零线接过去。另外注意:油泵马达外壳要接地
发表于 2009-5-18 16:04:27 | 显示全部楼层
1、在中性直接接地系统,配电柜到控制柜采用4芯电缆是为了给控制柜提供220V的控制电源。
2、在中性不接地系统,配电柜到控制柜采用3芯电缆,用380V/220V变压器提供220V的控制电源。
wzhs 发表于 2009-3-19 09:30

受益了,观点比较清楚
发表于 2009-7-4 22:45:22 | 显示全部楼层
个人认为,4#已经清楚地回答了这个问题。
发表于 2009-7-6 11:14:56 | 显示全部楼层
1、在中性直接接地系统,配电柜到控制柜采用4芯电缆是为了给控制柜提供220V的控制电源。
2、在中性不接地系统,配电柜到控制柜采用3芯电缆,用380V/220V变压器提供220V的控制电源。
对于以上的回答我再进行补充一点,
3、对于给控制柜提供的220V电源主要用于他的二次控制回路的继电器以及交流接触器的线圈电源,或者是一些指示灯的电源,还有就是交直流电源模块,接入的电源都是220V,输出的就是5V,24V,12V等等用于共给一些PLC和信号回路,因为设计院是考虑到了这些东西的所以才要用4芯电缆,是有他的道理的