大家请过来说说,烟道按防爆压力设计是怎么回事?计算除尘前烟道集灰时,按多少负荷?烟道设计考虑正压工矿马?
 楼主| 发表于 2008-11-20 12:32:18 | 显示全部楼层
除尘器前烟道设计负压就不用说了,-6.38kpa,规范规定最低压力为正负2kpa,所以烟道设计的最低正压为2kpa,按照防暴压力设计应该为正的6.38kpa,这是我的理解,大家有了解的吗?我的理解对吗?
' m' I( {0 q! a$ H  B; r$ \除尘器前集灰,规程规定按经常运行的最低负荷,在取8m/s来计算集灰,我理解为30%大家的看法是什么?
发表于 2008-11-26 13:38:38 | 显示全部楼层
可以查阅火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程(DL/T 5121-2000)
发表于 2009-1-27 02:52:39 | 显示全部楼层
放爆压力是考虑在炉膛内爆的情况下压力传到烟风道的情况, 为避免人身伤亡事故而考虑. 一般正常设计压力和放爆压力下两个计算都要做. 前者压力较小但许用应力较低, 后者压力较高但许用应力较高. 故此必须比较两个结果采用较为保守的值.
发表于 2009-9-8 20:35:23 | 显示全部楼层
规范规定最低压力为正负2kpa!!
发表于 2009-9-9 13:40:44 | 显示全部楼层
有相关的标准可以查询。