楼主: pcspcs

[已解决] 各位,有哪个电厂在锅炉汽包上使用磁翻板水位计的,请介绍一下使用情况好吗?谢谢

  [复制链接]
发表于 2009-8-6 17:43:18 | 显示全部楼层
没见过汽包上用磁翻板水位计的,磁翻板水位计便于现场巡检用吧?也有远传的,安全可靠性能不知怎样?
发表于 2009-8-7 17:06:05 | 显示全部楼层
我们厂135机组就是用的磁翻板的
发表于 2009-8-7 18:09:10 | 显示全部楼层
我们厂135机组就是用的磁翻板的( j& N; t  e3 H0 z
wjf666 发表于 2009-8-7 17:06

% k, |* q$ A8 `0 |5 F0 N8 j* g* _( m: B! t) p. R
能介绍一下使用情况及设备厂家信息吗?
发表于 2009-8-9 17:15:41 | 显示全部楼层
现在用电容的,北京的一个厂家在做,但价格挺.
发表于 2009-10-24 19:28:13 | 显示全部楼层
汽包水位计不能使用磁翻板
发表于 2010-2-23 17:11:03 | 显示全部楼层
磁翻板用在汽包水位上可以用,只是温度太高输出信号不好,读数不准确
发表于 2010-2-24 16:54:29 | 显示全部楼层
磁翻板式双色液位计,是以磁性浮子为感测原件,并通过磁性浮子与显示色柱中磁性体的磁耦合作用,反映出被测液体或界面,并应用连通管原理,保证被测容器与测量管体间的液位相等,当测量管中的浮子随被测液位等量变化,浮子中的磁性体与显示板上显示色柱中的磁性体作用,使色柱翻转,红色表示无水,绿色表示有水,从而达到就地显示水位的目的。
发表于 2010-12-13 20:32:11 | 显示全部楼层
我用5mm的岩棉隔热,2年免维护,且监视屏幕上非常醒目。好用。
发表于 2011-1-5 16:57:18 | 显示全部楼层
更新下,因锅炉厂配置的双色水位计根本看不清楚,so,经了解后购买了 深圳宏安磁能什么公司的磁翻板水位计,自安装后运行稳定,至今应该有4个月了。
# [* V! h+ N* B; {. ~6 I我这里的锅炉是75t/H的次高温、次高压锅炉,用起来感觉比双色好多了,虽然价格贵点,一套要15000,但是比起双色水位计每年约2000~4000的云母片更换费用比,还是便宜的。厂家质保三年,而且答应我是安装试运行后满意后才付款,我用了一个月,感觉还不错,钱付掉了~。7 w- h6 c9 j( m& e4 X- n
. L/ @$ w- K( U; w) Q3 s: f: V2 A
另,注意,汽包上面必须有一套直接测量的水位计,如双色或玻璃管~
发表于 2011-1-5 18:36:26 | 显示全部楼层
我们这里安装了   基本没有人看。。。