电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: xdy2007

[求助] 二次风门等执行机构调试的非线性误差如何消除?

  [复制链接]
发表于 2009-1-1 20:00:58 | 显示全部楼层
这个应该是与热控没有关系的~让机务安装的搞~
发表于 2009-1-8 21:44:16 | 显示全部楼层
我们这里也有这个问题,本来是机械的问题,结果让热控的跟着反复调
发表于 2009-1-9 11:01:28 | 显示全部楼层
非线性误差不可能彻底消除掉,只能是如何控制到最小即可。将拐臂、销钉、万向节产生的位移量或迟延控制在最小。
发表于 2009-1-27 21:33:32 | 显示全部楼层
角行程执行器安装时通常要考虑几点:5 l. _. _* y- l8 j. w2 v" f$ s
1.挡板侧和执行器侧的拐臂长度应尽量一致,不然会影响线性;
6 Z; P% c8 }/ k  t5 R: O2.上诉说到的两个拐臂应尽量在一个平面上;  _. M  m: p3 m% b( A) d
3.调整行程时,要先定中间位置,且两个拐臂要与连杆垂直,防止在开关限位时造成开关卡涩的现象;, Z+ v1 k5 \; X$ p( r  ~
另:如果线性不好时,可以通过调整拐臂的长度来消除线性不好的情况,只是比较麻烦。6 o3 s/ X8 k& q" N. x0 i
我曾经遇到过一种情况,运行人员说线性不好,查到原因是挡板前的波纹膨胀节膨胀所致,可供参考。

评分

参与人数 1电建币 +4 收起 理由
jingxinshuwu + 4 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-1-27 22:10:14 | 显示全部楼层
楼上的经验,很有参考价值
发表于 2009-1-30 21:31:24 | 显示全部楼层
互相帮助!
0 Z3 `* i1 g$ ^/ k* b0 G+ d  G5 {互相学习!
发表于 2009-9-1 17:15:27 | 显示全部楼层
可以取一些点,用折线函数消除一下
发表于 2009-9-2 10:42:37 | 显示全部楼层
以前在书上看过角行程执行机构的安装,有个图的,跟10楼讲的差不多,但靠画图的方法就能得出结果,更简单一些。现在很多执行机构都很智能的,包括铰链等的活动范围都很大,相当于比较好调整,用书上的方法不仅能避免不线性的问题,还能让执行机构也满开满关,使得开度更准确。我们厂的执行机构就不按套路安装,虽然执行机构不是全开全关,但线性和门的开度都基本能达到要求。
发表于 2011-8-27 12:35:41 | 显示全部楼层
虎躯一震,拿分走人
发表于 2011-9-16 08:36:12 | 显示全部楼层
我来学习一下,请高人指点。