2.0.1   公称尺寸  nominal size
管道系统元件采用字母和数字组合的尺寸标识。由字母DN和整数数字组成。这个数字与端部连接件的孔径或外径(用mm表示) 等特征尺寸直接相关。
2.0.2   公称压力  nominal pressure
与管道系统元件的力学性能和尺寸特性相关,用于参考的字母和数字组合的标识。由字母PN和数字组成。
2.0.3   管道  piping
由管道组成件和管道支吊架等组成,用以输送、分配、混合、分离、排放、计量或控制流体流动。
2.0.4   管道组成件  piping components
用于连接或装配成管道的元件,包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门、滤网及补偿器等。
2.0.5    管子  pipe or tube
用于输送流体的横截面为圆形的管道组成件。
2.0.6    管件  pipe fittings
管道组成件的一个类别,包括弯管或弯头、三通、接管座、异径管和封头等。
2.0.7   管道支吊架
用于承受管道荷载、约束管道位移和控制管道振动,并将荷载传递承载结构的各种组件或装置的总称,但不包括土建的结构。
2.0.8    阀门  valves
控制管道内介质流动状态、具有活动机构的装置总称。
2.0.9   管道补偿器  pipe compensators
和管道连接,吸收、补偿管道热胀、冷缩和其他位移的装置。
2.10  弯管  bent pipes bends
具有较大的弯曲半径,用于改变管道走向的管件。
2.0.11   弯头  elbows
具有较小的弯曲半径,用于改变管道走向的管件。
2. 0.12  焊接弯头  welding elbows miter elbows
采用管子或钢板焊制成型的弯头,具有与管子纵轴线不相垂直的斜接焊缝的管段拼接而成。
2. 0.13   监督段  supervision section of pipe
蒸汽管道上用于金相组织和硬度跟踪检验的区段。
2. 0.14   蠕胀测点  creeping inflation measuring point
设置在监察段或蒸汽管道上,对管道进行蠕变变形测量的装置或标记。
2.0.15   圆度  roundness
弯管弯曲部分同一圆截面上最大外径与最小外径之差与通称外径之比。
2.0.16  波浪率  wave degree wave rate
波高与外径之比
2.0.17   四大管道the four piping
电厂主蒸汽管道、再热热段蒸汽管道、再热冷段蒸汽管道、高压给水管道。
发表于 2020-7-4 08:13:49 | 显示全部楼层
2.0.18  中、低压管道medium and low pressure piping
设计压力不大于1Mpa的管道为低压管道,设计压力大于1MPa且不大于10MPa的管道为中压管道。
2. 0.19  管道附件   piping accessories
管道系统的支持部件,包括支吊架、紧固件、加固件及垫圈等。
2.0.20  阀门压力分级valve pressure grade
电厂阀门按照公称压力PN进行分级,PN<16的阀门为低压阀门,16≤PN≤63的阀门为中压阀门,100≤PN≤800的阀门为高压阀门,PN≥1000的阀门为超高压阀门。
发表于 2020-7-4 08:14:08 | 显示全部楼层
3. 0.1  管道施工前应具备下列条件:
1  设计及相关技术资料齐全,施工图纸会检通过设计技术交底完成;
2  管道施工组织设计或施工方案审批完成;
3  劳动力、材料、机具和检测设备完好齐全;
4  施工环境及施工用水、电、气等应满足施工要求;
3.0. 2  管道施工应按照设计执行,若有修改设计或采用代用材料时,应经设计单位确认后执行。
3. 0.3  管子、管件及管道附件的加工、制造质量及选用应符合现行国家或行业技术标准。
3.0.4    各类管子、管件及管道附件的保管,应按照以下规定执行:
1  裸装管材及管道附件按照下列要求分类存放:
1)不同钢号分类;
2)按规格大小(公称压力与公称直径)分类;
3)按供货商(制造商)成套供货范围分类;   
4)按不同供货商(制造商)分类。
    2 直管的堆放,应采取适当的支垫措施,宜倾斜堆放,支撑点距离根据管径大小决定,叠置不宜过高,叠放时各层间支点应尽量位于同一垂直平面内。管子外壁应有涂刷合格的油漆涂层,管内应无浮锈、尘土、积水及潮气,做好管口封堵工作。工厂化的四大管道管口应封堵,不宜叠放。属长期维护保管的管子内应充、放气相缓蚀剂。
    3   所有易受潮变质的管道附件,如垫片、填料等,应存放在干燥的封闭库或保温库内。
4   阀门应存放于干燥库内,所有阀门开口应密封,端头封固材料应坚固,塑料封固材料不宜用于直径大于300mm的阀门。阀门内应无积水。贮存阀门应竖立垫起,按顺序排放,避免法兰面朝上。进口阀门应按制造商要求存放。