冷渣排渣器(除渣设备)防爆措施

   我厂冷渣排渣器是一种表面换热器,生产厂家为山东章丘圣火科技有限公司,型号为HBSL-A型、排渣量为5t/h冷却水量为20t/h、进出渣温度为≤1000℃/≤100℃、出水最高温度为85℃。其冷却介质为软化水或凝结水,所以该设备运行时不能缺水和在水少的情况下运行。否则将会造成冷渣器的损坏。
启动冷渣器前应先依次启动TB板链式提升机、链斗输送机。停止设备程序与启动时相反。以下为几点防爆措施:
1.        冷渣器进渣端的闸板门,在正常运行情况下为全开。应保持冷渣器内有充足的冷渣,以免再次启动时因瞬时大量热渣进入筒体造成热冲击,温度骤然上升。
2.        在运行时一定先投水,包括进渣弯头处的进出水,要达到用水量(用水量=额定排渣量×3),并且做到进水流量控制器的试验(即缺水和流量小于设定值停运),确认后方能开启冷渣器。启动设备前先通知值长协调好外网(一次网向二次网放水),保证冷却水量达到10t/h。
3.        禁止随意调整流量控制仪设定值的大小,在设备联锁保护投入情况下无法启动设备时,绝对禁止强行解除联锁保护启动设备。同时通知热工检修人员。在运行中经常观察冷渣器的出水温度,出水温度控制在85℃以内。在流量和冷渣器转速不变的情况下出水温度下降,证明落渣管有堵塞现象,应停止运行,检查落渣管。
4.        由热工人员每半月定期进行保护传动实验,实验数据进行记载。实验由锅炉专工和锅炉运行主管部长共同检验合格后方可启动设备。
5.        冷却水流量控制器的设定值、保护等,在任何情况下;任何人不得擅自解列或解除。
6.        冷渣器停运一小时后方可停止冷却水运行。
7.        在能满足出渣量的情况下,尽量使滚筒的转速放慢,避免大流量放渣、以减少渣粒对进渣管的磨损和筒体温升速度,不需排渣时停止冷渣器转动即可,滚筒内必须留有一定的存渣量。
8.        当锅炉结焦不能落渣时,应将冷渣器滚筒停止转动,防止滚筒内炉渣转空。疏通后,以最慢转速启动,在不低于20分钟的时间调至所需转速。
9.        冷渣器如需停水应在冷渣器转动(进渣端闸板门关闭)60分钟后再停水。
10.        再次启动设备时,应先打开回水管路放水阀门再投入冷却水。预防冷渣器内部产生气体无法排空造成设备损坏。
11.        在设备运行期间,锅炉巡检值班员要仔细观测回水温度,一经发现异常立即通知汽机强行启动定压泵以保证冷却水量,达到冷却效果避免设备受损。在保证安全的前提下暂停使用,      人工放渣,保证机组安全稳定运行。
12.        冷渣系统的启、停应设专人操作。设备运行时,机体下禁止站人。禁止取下防护罩。
13.        应定期进行冷渣机的冷却水的的冲洗工作:关闭冷渣器的出水管及进渣管上的冷却水出口门,打开出水管及进渣口至地沟排水阀门,打开冷渣器及进室进水管上的进水门使流量大于设定值,进行冲洗。
14.        事故排渣时,避免高温炉渣堆放在机体下。
15.        应根据冷却水情况,大修期间定期检查冷渣机套筒内洗垢并取样。

评分

参与人数 1电建币 +1 收起 理由
翰通人 + 1 谢谢楼主

查看全部评分

发表于 2009-2-2 08:11:24 | 显示全部楼层
好东西,学习了
发表于 2011-1-26 15:09:33 | 显示全部楼层
不错,值得学习,看看,感谢楼主
发表于 2011-7-9 13:00:12 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!!
发表于 2011-7-9 22:52:11 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享
发表于 2013-4-15 10:48:40 | 显示全部楼层
我们用的也是
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-16 04:18 , Processed in 0.200830 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表