ABB变压器绕组连同套管介损,高压侧是GIS,套管是油气电容型.规程上说从中性点测,那么高压侧地刀要不要合,用的是M-8000测试仪,屏蔽要接哪里?测出来的值很大怎么办?
发表于 2010-1-9 09:08:29 | 显示全部楼层
中性点地刀肯定不能合!
明确中性点地刀的位置后,那么高压侧绕组可视为全绝缘形式,将A、B、C、N短接,采用反接法,屏蔽可以接套管CT内的屏蔽点,四支套管并联在一个屏蔽点。变压器为分相式就不必了!
这类套管好像不用屏蔽也能测,只要把屏蔽接地就行了,好像是。