[求助] 炉膛温度出现几点测量温度偏低

[复制链接]
发表于 2020-8-25 14:11:28 | 显示全部楼层
根据热电偶的实际输出MV(在就地测量),以及就地的环境温度,来算出实际的测量温度(假定此时热电偶测量是准确的),算出来的实际温度与DCS上面显示的温度进行对比:A、如果一致,则说明补偿导线、TE模块及相应的DCS温度补偿设置正常。重点检查测量元件或者工艺上的异常;B、如果不一致,说明补偿导线等异常,逐一排查,可以替换进行。要注意的是,DCS的环境补偿温度应该是使用机柜温度进行,如果发现同一个机柜或者批量的几个热电偶出现相同的温度差的时候,要注意看下DCS的补偿温度(机柜温度)是否正常,我实际运行的时候是遇到这种问题的。     楼主已经说过回路检查正常的话,很多朋友说的替换法也是可以的,但是要注意替换后直接测量就地的MV值就行,避免信号传输回路造成的异常,如果还是偏低的话:A、从热控的角度来说,热电偶的插入深度是否正确; B、工艺是否存在异常(结焦等异常情况);如果多次出现这种问题,因热控属于问题排查的第一个重点,我个人的解决方法是能安装双支热电偶的尽量安装双支热电偶并接入DCS,同步升降的情况下,工艺上面的废话会少很多。
发表于 2021-1-20 08:39:39 | 显示全部楼层
为什么偏低,是用热工宝典测量的温度与接线好的DCS温度有偏差么?还是说运行人员说偏低?
发表于 2021-4-27 22:58:17 | 显示全部楼层
楼主能不能把检测结果给发一下?是什么问题造成的?