[求助] 电缆竖井内电缆如何施工的?

  [复制链接]
发表于 2011-11-21 11:46:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢解答.
发表于 2011-12-10 09:33:04 | 显示全部楼层
交叉在所难免,必须提前规划好
发表于 2012-2-4 15:26:58 | 显示全部楼层
提前规划好,分层敷设,尽量避免交叉
发表于 2012-2-7 17:20:30 | 显示全部楼层
学习了,写写感谢!
发表于 2012-2-29 10:14:52 | 显示全部楼层
6KV和380V不能和热控的电缆一起在同一区域敷设 如果走竖井需要单独用隔板隔开 详细看2009年最新规范 基本问题不大 做好二次设计 多请教单位的老师傅
发表于 2012-3-1 20:11:04 | 显示全部楼层
总感觉交叉是不可避免的
发表于 2012-3-3 10:31:32 | 显示全部楼层
共同学习,共同进步!
发表于 2012-3-4 21:33:36 | 显示全部楼层
热工安装的电缆竖井和电气的电缆竖井是分开设计的,一般情况下电气用热工的竖井是在夹层出口,但都是控缆,如果电厂设计有大型电缆沟的话就有可能和动力电缆在一个竖井里敷设,一般情况下电缆敷设前要和电气专业的技术员沟通好,预留出控缆和信号电缆的位置,提前把层分好就行啦。针对于锅炉竖井锅炉12m以上基本上全是热控的电缆,分层放是可以实现的。但是电缆出了竖井往往是一层桥架又无法分开了,设计院也不会给你在设计分隔板,我觉得尽量注意就好,在出电缆槽的时候把它们不要穿在一根电缆管里就行啦。要说的不对请谅解。
发表于 2012-3-16 13:22:32 | 显示全部楼层
竖井内做分层处理  一般是花角钢
发表于 2012-3-27 11:40:22 | 显示全部楼层
竖井里需要花角铁制作格挡,分开4层,分别为:通信电缆、信号电缆、控制电缆、动力电缆,