[求助] 汽包双室平衡容器的排污问题

  [复制链接]
发表于 2008-12-25 10:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽包处的双室平衡容器的排污按照厂家的图纸,应该接到锅炉的下降管。% v- e' k: X( o1 J0 b# q
我这里安装公司强烈建议接到锅炉的疏水管上,说是做了好几个工程都改成了这样。
, T4 p) u/ R' F2 _: l, o/ t我自己判断:双室平衡容器的排污主要是排冷凝出来的冷凝水,接到疏水管上也无不可。
, h0 J' O3 |6 D# D+ O现在想请教一下大家的意见~~
+ P7 z8 c7 ], U  F还有双室平衡容器的排污是不是要等到感觉汽包水位不对的情况下排污,还是排污门一直需要开着,保证双室平衡容器里面没有多余的冷凝水~???
; c' I$ W( I2 F1 Y/ J6 @& n7 o这个排污管能不能直接通大气,我排污的时候关闭汽侧一次门排......
) `7 G$ n. \4 x- N1 a; k( I~~~~~~
头像被屏蔽
发表于 2008-12-26 00:48:27 | 显示全部楼层
是应该接到输水管上比较好,正常情况下排污门是关闭的,只有在排污的时候才打开。
 楼主| 发表于 2008-12-26 12:06:07 | 显示全部楼层
厂家图纸(双室平衡容器厂家)上要求接到下降管,并且这个排污管需要10米长以上的意义是什么??
发表于 2008-12-26 21:17:24 | 显示全部楼层
双室平衡容器的排污不是要等到感觉汽包水位不对的情况下排污,而是排污门一直需要开着,保证双室平衡容器里面没有多余的冷凝水,应该按规定接到下降管上,使的凝结水不停地流动,确保平衡容器里的工况接近汽包里的工况。(那不叫排污门)
 楼主| 发表于 2009-1-1 20:35:39 | 显示全部楼层
我这里目前已经接到了排污管上,不知道是不是有办法解决这个问题,楼上的答案很正确,但我听说很多电厂都已经改掉了??
* v3 c" g% L- V# W3 h; U% U) C希望大家多多讨论。
发表于 2009-1-18 10:29:29 | 显示全部楼层
平衡容器 接至下降管的管子叫疏水管
( ]6 y3 Z3 P+ S为了使疏水管内的水在汽包任何压力下都不倒注入平衡容器,才适当选择疏水管长度(约10米多)且不加保温,以使其中的水能充分冷却。& G5 H5 E9 n+ h
蒸汽罩补偿式平衡容器的目的是使平衡容器内的工作环境尽量接近于汽包,以求测量精确,若将疏水管接至排污管上,因排污管一般与大气相通,使用蒸汽罩补偿式平衡容器的目的就无法实现了。! i0 M2 b4 A) J- X! k
有些电厂改至排污管上,造成测量误差增大,只是没引起重视。& I$ p  s9 z6 J9 `" A( W
个人意见:不能将疏水管接至排污管
发表于 2009-3-30 13:28:09 | 显示全部楼层
6楼说的对,我们就是这样设计的
发表于 2009-3-30 15:16:12 | 显示全部楼层
知识就是力量
发表于 2009-3-31 10:05:39 | 显示全部楼层
我觉得上面说的不对,水侧才和下降管连接,而且水侧不用排污,也不叫排污门。汽侧排污可以接到疏水但不能经常排污,要保证汽侧满水,维持恒定水柱,因为差压法测量的水位测得是汽侧与水侧的差压,水侧随汽包实际水位变化,汽侧压力不变。
发表于 2009-4-2 12:27:30 | 显示全部楼层
这个不是排污管 是疏水管  10多米主要是让其中的水充分冷凝