[求助] 平衡容器安装方面的

[复制链接]
发表于 2009-3-6 13:52:19 | 显示全部楼层
关于这个问题,我想你只要和厂家说明你厂的设备状况,他就会给你相应配套的设备和安装说明书。
发表于 2009-3-12 10:05:56 | 显示全部楼层
由于汽包的正常水位距离汽水取样孔并不一定完全相等,因此正常水位并不一定在测量范围的正中心。这些都是和我们的传统习惯不相同的。长期以来,我们习惯使用的水位表测量范围一般是0~±250mm、0~±320mm、0~±400mm,其特点是范围不人且零位(正常水位)在中心位置。而对于国产引进型亚临界强制循环锅炉而言,汽包上取样孔间距离为1270mm,正常水位距离水侧取样孔533mm,因此水位表的测量范围就应该是-533mm~0~+737mm,和传统习惯的差距极大。

评分

参与人数 1电建币 +4 收起 理由
jingxinshuwu + 4 鼓励

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2009-3-16 17:28:04 | 显示全部楼层
现在基本上都是单室平衡容器,一般不用双室了
发表于 2009-3-16 18:23:56 | 显示全部楼层
按照25条反措要求执行,
头像被屏蔽
发表于 2009-3-21 11:30:57 | 显示全部楼层
平衡容器的零水位线要和汽包的零水位线要一致,门后管应有坡度,门前管保证阀杆水平

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
jingxinshuwu + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-6-8 23:07:51 | 显示全部楼层
执行相关国家的标准就行了.
发表于 2009-6-13 10:14:32 | 显示全部楼层
可以看看《汽包水位测量系统》这本书
发表于 2009-7-6 08:24:41 | 显示全部楼层
技改的时候改成单式平衡容器就好了。
发表于 2009-7-6 09:21:16 | 显示全部楼层
安装时必须保证平衡容器垂直,取样管保证水平,汽取样管可向上倾斜。 · 从平衡容器引出的负压管水平段保证末端温度等于常温,水平段长达约为1m左右。 · 凝结管应接到水循环最快的下降管上,

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
jingxinshuwu + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-7-8 15:30:37 | 显示全部楼层
刚刚看了25条反措,上面都有说明啊。