我这里发生了2次事故,都是科远DCS在线组态进行下装后出现的。9 E% |  g+ L, I6 q, D5 ?
表现为:在线组态下装后,系统会自动启动或停止某个设备
1 c! r' L4 C. ]4 @4 {* m! j5 `厂家的解释是:组态下装后,系统会根据前一次保存的组态将系统进行恢复,比如说前一次保存组态的时候高压油泵是在运行的,那个这次组态下装后,仍然发出高压油泵运行的命令......
/ Y3 ~% E- H- I* V3 l: f' a! c  w两次事故:1是高压油泵自动启动,2是快关阀自动关闭(当时已供汽)
1 _: z7 n6 `" y; f5 ~我个人的理解并不是这样,如果说是根据前一次保存的组态将系统进行恢复,那个自动运行或停止的设备肯定是不止一样东西,为什么我两次故障的时候都仅仅是启动或停止一样的东西。$ \, b) h5 |5 k8 X& y0 H- y' C
科远DCS号称可以在线组态,但目前的情况看,打死我也不敢这样搞了。目前最担心就是控制器出故障,之前已经有控制器出故障了,进入这个控制器的数据全部消失,那个时候还在调试,要是运行的时候出现这种故障,我就准备死了。(这个控制器故障有可能与科远没有关系,主要是电气那边进行电源切换实验的时候对其有一定的冲击,然后不定期的这个控制器出故障,后来更换,目前还算好)- c* ?! P% V3 [
说实话,我对我这里的DCS系统很是不放心...控制器挂了就要停机停炉,停一次的话就是n个科远的DCS的钱......
发表于 2009-1-2 17:40:04 | 显示全部楼层
既然如此,那以后就不要再在线下装了。
发表于 2009-1-2 18:18:33 | 显示全部楼层
故障是一般不会出的,再怎么说这个系统也是冗余的,这个有问题了热备的自动投入使用。这是现代DCS的基本功能。6 L1 a- m0 ?, S+ o
关于在线下装,建议还是不要试。理论上是可行的,实际上最好不要试。这是我对欧陆的理解
发表于 2010-2-26 11:39:27 | 显示全部楼层
我们用的系统修改后都是在线下装,没出过这样的问题,都是热备的,学习了.
发表于 2010-3-4 15:25:09 | 显示全部楼层
受教了,还是稳妥的好!
发表于 2010-3-5 10:29:26 | 显示全部楼层
学习了,科远现在好像也不是欧陆的硬件了
发表于 2010-3-6 13:35:00 | 显示全部楼层
学习了,科远的硬件好像不怎莫样啊!
发表于 2010-3-6 15:30:34 | 显示全部楼层
呵呵,它以前时候代理英国欧陆的NET6000系统,不知道它自己开发的系统是否跟得上欧陆的系统。
发表于 2010-3-9 14:41:28 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2010-3-20 09:03:53 | 显示全部楼层
冗余是都有,可是现在国内的DCS有很多可靠性不足