我这里发生了2次事故,都是科远DCS在线组态进行下装后出现的。9 E% | g+ L, I6 q, D5 ?
表现为:在线组态下装后,系统会自动启动或停止某个设备
1 c! r' L4 C. ]4 @4 {* m! j5 `厂家的解释是:组态下装后,系统会根据前一次保存的组态将系统进行恢复,比如说前一次保存组态的时候高压油泵是在运行的,那个这次组态下装后,仍然发出高压油泵运行的命令......
/ Y3 ~% E- H- I* V3 l: f' a! c w两次事故:1是高压油泵自动启动,2是快关阀自动关闭(当时已供汽)
1 _: z7 n6 `" y; f5 ~我个人的理解并不是这样,如果说是根据前一次保存的组态将系统进行恢复,那个自动运行或停止的设备肯定是不止一样东西,为什么我两次故障的时候都仅仅是启动或停止一样的东西。$ \, b) h5 |5 k8 X& y0 H- y' C
科远DCS号称可以在线组态,但目前的情况看,打死我也不敢这样搞了。目前最担心就是控制器出故障,之前已经有控制器出故障了,进入这个控制器的数据全部消失,那个时候还在调试,要是运行的时候出现这种故障,我就准备死了。(这个控制器故障有可能与科远没有关系,主要是电气那边进行电源切换实验的时候对其有一定的冲击,然后不定期的这个控制器出故障,后来更换,目前还算好)- c* ?! P% V3 [
说实话,我对我这里的DCS系统很是不放心...控制器挂了就要停机停炉,停一次的话就是n个科远的DCS的钱...... |
|