高压开关柜该怎么配置最合理
由于本人刚做系统设计工作对电气相关知识不是很了解,恳请各位高手帮忙:
有一系统前级变压器是10KV、变压器容量为2200KVA、变压器后接的是工程设备盾构机,现在要在盾构机和变压器中间需要加一套高压开关柜,
我想知道高压开关柜该怎么配置最合理,要选多大电流的断路器?还有如果盾构机出现问题该如何去保护?
谢谢!!!!!
发表于 2010-1-27 11:27:25 | 显示全部楼层
根据额定电流选择,但是还要计算下短路电流。盾构机不太了解,能否描述其负荷性质及工作情况?
发表于 2010-2-4 17:38:31 | 显示全部楼层
请问楼主说的工程设备盾构机是什么东西了啊
发表于 2011-10-15 12:49:37 | 显示全部楼层
同问工程设备盾构机,是个什么东东?
发表于 2011-10-16 15:13:06 | 显示全部楼层
主要考虑:电压,电流,频率(当然,国内都是50Hz),短路稳定性,承受过电压的能力,操作性能,还有就是考虑所安装的环境(比如说,是户外,还是户内,湿度大不大等等)开关配置一个保护装置,不知道你的盾是个什么玩意,所以一般配置个过流速断,过流1,2段,反时限过流,过负荷,低电压。这些就差不多了。
发表于 2011-10-16 15:14:51 | 显示全部楼层
如果你的盾结构启动电流大,启动时间长,最好配置电动机保护。
发表于 2011-10-31 14:22:44 | 显示全部楼层
学习了谢谢
发表于 2011-11-2 14:04:43 | 显示全部楼层
变压器低压侧电压是10KV?盾构机电压是10kV吗?
发表于 2011-11-8 11:42:00 | 显示全部楼层
学习学习学习
发表于 2011-11-25 13:41:18 | 显示全部楼层
要看负荷的性质