电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 13066|回复: 66

[讨论] 省煤器磨损严重

  [复制链接]
发表于 2009-2-2 16:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 东四 于 2010-1-2 11:42 编辑 ; `1 d/ @( F9 I' l. w, ]
) E( U0 ?% }, U: {# E$ u
我公司220t循环硫化床锅炉省煤器上部烟速4.3m,烟道截面4*8米,管径32*4 20g,单圈错列,膜式,横向距离46mm,管子之间间隙11mm.管排第一排几乎没有磨损,第2、3 排几乎磨报废,许多管径局部2.0mm,必须更换。
+ [* x" c, Z% N- A* ^1 u4 @+ v" G问题是:如何换?改型,如何改?
 楼主| 发表于 2009-2-2 16:40:19 | 显示全部楼层
补充一下:我认为此处风速太高是磨损的主要问题。高风速、膜式省煤器是我公司锅炉保证热效 的一个重要保证,当然他牺牲了锅炉的磨损来保证高效。改型可以不必拒于原来形式,但烟道是不好动的,可以拉长省煤器布置的高度。
! [: g- O4 c& ]3 j+ M, m$ G我现在主要顾虑是改型后排烟温度会升高,如之奈何?
发表于 2009-2-3 03:29:12 | 显示全部楼层
管子的确好像太密了而且一般忌讳错列. 先装防磨瓦板试试看, 如果不行必须加大间距. 减少了受热面看有没有办法加长烟道补充省煤器面积解决. 一般新设计布置不下宁可使用三次烟道也不盲目选用密集布置, 要知道磨损量和烟速的平方成正比, 得不偿失.
发表于 2009-9-8 20:34:28 | 显示全部楼层
装防磨罩试试看!!!
发表于 2009-9-9 00:29:11 | 显示全部楼层
更正: 磨损速率和烟速的三次方成正比
发表于 2009-9-9 11:10:04 | 显示全部楼层
改为光管式省煤器,防磨喷涂
发表于 2009-9-9 11:40:29 | 显示全部楼层
加装防磨设备,采用扩展受热面。
发表于 2009-9-9 12:05:38 | 显示全部楼层
高手。
+ e4 q2 y, \  E: ~& E+ A! k( ^向你们致敬。
发表于 2009-9-10 23:20:54 | 显示全部楼层
靠墙三排省煤气的管子全部加防磨。通过计算不影响锅炉出力时放大管排间隙减少烟气流速。在停炉检修时检查省煤器管排的磨损情况如果靠墙三排磨损严重打堵等到大修在更换
发表于 2009-9-11 08:05:08 | 显示全部楼层
改成光管是行的,管子数量将更多,只有将管排做高一些,排数做少一些了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-4 17:49 , Processed in 0.213648 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表