当锅炉机组发生事故,必须遵循故障处理的下列原则:  
1)沉着冷静地进行判断,准确迅速地进行处理。  
2)消除事故的根源,限制事故的发展,迅速解除其对人身和设备的威胁。  
3)在确保人身和设备不受损害、事故不再扩大的前提下,尽可能保持锅炉运行,直至恢复正常出       力,减少对生产的影响。
  
当发现规程中没有提到的事故现象,危及人身和设备安全,情况紧急时,值班人员有权根据自己的经验和知识,结合现场实际进行处理。事故消除后,应将观察到的现象,事故发生、发展的过程,所采取的措施,如实记录在运行日志上。班后召开事故分析会,分析原因、提出对策、积累经验。在以上事故处理原则下,着重强调以下几点:  
 
1、锅炉专业根据值长调度负荷情况,严密监视汽温、汽压、负荷、水位、床温、氧量等重要参数,尤其对汽温、汽压和负荷的监视要特别加强。建议班组期间尽量安排一位司炉监视燃烧系统,一位司炉监视汽水系统,班长统一指挥锅炉生产。孤网运行期间锅炉运行调整的主要任务:  
1.1 调整锅炉的出力,满足汽机和外界热负荷的需要。  
1.2 保持正常允许的主汽温度和压力,期间纸厂生产稳定的情况下,电厂生产负荷约20MW左右,为保证负荷不稳定时有调整的余量,主汽压力可控制在9.0—9.3MPa运行,主汽温度在520—535℃运行,并尽可能的维持参数稳定。  
1.3 均衡进水,保持汽包正常水位,运行中绝不允许中断锅炉给水,水位变化超过±50mm,应迅速采取措施进行处理,必要时可利用汽包紧急放水阀放水等措施调整汽包水位到正常范围。  
1.4 保持蒸汽品质合格。  
1.5 维持炉膛燃烧的温度,稳定燃烧。  
1.6 作好除尘、排渣、排污、润滑、清洁卫生等各项工作。 
1.7 期间各班通讯工具、夜间照明、常用工具及劳保用品必须配备齐全好用。

2、重点做好纸厂生产不稳定造成电厂生产负荷不稳定时的安全措施: 
 
2.1汽轮机甩负荷:  
2.1.1 负荷骤减时的现象:  
1)锅炉汽压急剧上升。  
2)蒸汽流量减少。  
3)汽包水位瞬间下降而后上升。  
4)过热器蒸汽温度升高。  
5)严重时,汽包和过热器安全阀动作。  
2.1.2 负荷骤减时的处理:  
1)迅速削弱燃烧,维持正常床温,并做好压火准备,负荷大幅度波动时可能造成汽水共腾时,按  照规程进行处理。  
2)根据汽压情况,当主汽压力超过9.81MPa并仍旧有急速上升趋势时,迅速开启向空排汽一二次电动阀,注意维持锅炉汽压,当开启向空排汽阀锅炉排汽运行仍旧控制不住汽压时,主汽压力超过10.3MPa且安全阀没有动作时,司炉要从DCS盘上手动启动集汽集箱脉冲安全阀泄压,甚至根据汽压情况从盘上手动启动汽包脉冲安全阀泄压,必要时,开启过热器、集汽集箱等疏水阀。(当超压后向空排汽电动阀和安全阀同时拒动时,要立即上炉顶抬起集汽集箱脉冲安全阀绿色电磁铁杠杆,保证主安全阀动作并就地手动打开向空排汽电动阀泄压。)  
3)根据水位和汽温的情况,调整给水量和减温水量,当主汽温度超过540℃时,立即查看主汽温度趋势,根据温度上升趋势提前调节减温水流量,控制好主汽温度。  
4)注意各安全阀动作和回座情况,做好记录。  
5)建议当纸厂停产、电厂电热负荷骤减时,1#、2#锅炉一次风机、引风机和二次风机(负荷共计3080KW)可作为机动调整电负荷的设备紧急启停(锅炉专业必须得到当班值长的调度命令方可进行操作),以减轻负荷巨大波动对锅炉运行的影响。 
 
2.2 厂用电源中断  
2.2.1 厂用电中断的现象:  
1)所有运行的电动机停止转动,电压表、电流表指示为零。   
2)锅炉汽温、汽压急剧下降。  
3)热工仪表失电,指示失常。  
4)交流照明灯熄灭,直流照明灯亮,事故警报器鸣叫。  
2.2.2 厂用电中断的处理:  
1)立即将各电动机开关复位到停止位置,并报告值长,孤网运行厂用电中断后,只能等电网恢复,电厂受电后再次启动相关设备。  
2)派专人监视汽包水位,尽一切可能维持汽包水位,联系值长立即手动关闭严密主汽电动一次阀,DCS盘上除脉冲安全阀可以操作外,其余一切电动阀门、电动调节阀、电动风门只能就地打到手动位置进行关闭。  
3)联系值长,炉内蓄热太大可能导致安全阀反复起跳,适当进行锅炉排放床料炉渣,甚至全部放掉处理。  
4)在此期间若厂用电中断,锅炉专业的主要工作是以最快的速度更好的保护好锅炉设备的安全。 3、其他注意事项:  
3.1期间若3#炉出现需规程中要求的紧急停炉或请示停炉,按照规程进行操作,任何时候以锅炉安全为运行班组的第一工作。  
3.2孤网运行若周波、电压不稳定时,加强对运行中的三大风机主要电气设备的巡检工作,有异常情况立即向值长反馈。  
3.3在运行过程中,应根据汽机和供热的需要进行负荷分配,相应地调整锅炉的蒸发量;为确保锅炉燃烧稳定及水循环正常,锅炉的负荷不应过低。负荷调整都应尽量缓慢进行,依靠改变煤量和风量来完成,做好煤量和风量的匹配,维持好床温。  
3.4该方案仅适用于孤网运行时,各班遵照执行,未尽事宜,请各班组尽快提出建议。
发表于 2009-2-5 08:00:22 | 显示全部楼层
方案不错,挺可行的,谢谢版主。
发表于 2009-2-26 12:13:21 | 显示全部楼层
支持一下,顶
发表于 2009-11-12 15:51:59 | 显示全部楼层
难得的方案下载学习
头像被屏蔽
发表于 2009-11-25 20:09:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主  学习学习
发表于 2009-12-4 15:08:45 | 显示全部楼层
好资料,谢谢楼主分享
发表于 2014-11-16 10:19:03 | 显示全部楼层
按照此方案,孤网运行困难,
发表于 2015-6-23 14:47:05 | 显示全部楼层
学习了谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-17 17:50 , Processed in 0.206157 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表