运行中发电机周波过高,转速增加,转子离心力增大,对发电机安全运行不利。周波过低,发电机转速下降,使通风量减少,引起绕组,铁芯温度升高。此时只有减负荷来保持绕组和铁芯的温度。另外,发电机感应电势下降,母线电压降低。如果保持母线电压,就要增加转子电流,又会引起转子绕组过热,否则也要减少负荷。总之,周波过低会影响发电机出力。