电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 1181|回复: 0

[培训考核] 漏风试验

[复制链接]
发表于 2009-2-15 11:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、漏风试验的目的:
检查锅炉炉墙及空气流通通道的密封性。
2、试验时间: 字串2
在煮炉结束后再次点炉进行整套试运行前。
3、试验方法:
采用干石灰喷流及蜡烛试风。
4、操作方法:
1)煮炉结束后,待炉适当冷却。
2)开启鼓风机,并在进风口加入干石灰,让其随同锅炉进风进入整个锅炉,微开引风机,保持炉膛正压。
3)将锅炉分成若干部位,主要包括炉膛、空预器、烟风道等,指定若干班组,检查各部位漏风情况。
4)若发现有白石灰渗出,则该部位漏风,应做好标记,待试验停止后,再行修复。对某一部位若有怀疑,则可点燃蜡烛进行测风,以确定该部位是否漏风。
5)漏风的各处应做好标记,并做好记录,在试验结束后检修。
5、试验的合格要求:
在炉膛正压的情况下,各被检查部位不漏风。