发表于 2009-2-26 19:40:12 | 显示全部楼层
一般厂家会留吧!
发表于 2009-3-7 21:39:47 | 显示全部楼层
设计上多选用用铠装热电偶
发表于 2009-3-8 12:12:52 | 显示全部楼层
用铠装式壁温热电偶,根据安装位置与接线箱的位置选择偶丝长度,另外,要选用双支的。

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
jingxinshuwu + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-3-8 15:46:51 | 显示全部楼层
现在选热偶都选用双只,其实,我觉见没必要,双只之中有一只坏了另一只几乎同时也会坏的。
头像被屏蔽
发表于 2009-3-8 17:14:44 | 显示全部楼层
一般选择铠装热电偶,安装位置厂家已经预留出来了
发表于 2009-3-9 10:42:39 | 显示全部楼层
新的汽包有配置,老锅炉汽包没有,需要增装,在汽包上焊接有严格的规定要注意.
发表于 2009-7-23 16:09:20 | 显示全部楼层
用K型铠装热偶带接线盒的,同时和集热块的接触要好,一般是没问题的.热偶要选质量好的.
发表于 2009-9-1 14:48:57 | 显示全部楼层
汽水的温度不超过600度,一般用e分度,烟气的温度范围在1200度,一般用k分度,有的地方也用b分度,不过,b分度在600度一下是测不出来的
发表于 2009-9-2 10:54:31 | 显示全部楼层
我们是铠装热电偶,都引至一个只能前端,然后集中到DCS,这样能省下补偿导线
发表于 2009-9-3 08:56:29 | 显示全部楼层
安装应问题不大,主要是更换那就太麻烦了。不动保温是没法做的。