[求助] 热电偶的测量误差问题

[复制链接]
发表于 2009-2-18 17:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里锅炉汇汽集箱上测的汽温比锅炉7米层处的主汽温度低大概10度左右,按照道理来讲,汇汽集箱那的温度应该比锅炉7米层处的主汽温度高吧。。。。: q# \! `+ a5 m0 d7 X3 L6 ^; `. T
请教下,看大概是哪些原因造成的。
9 I" Q5 g6 t) ]! z) @. q# o6 B9 D1 z+ b1 a
有没有可能是因为锅炉汇汽集箱距离DCS机柜比较远,补偿导线较细,存在线损???
发表于 2009-2-19 07:54:07 | 显示全部楼层
就地实测元件输出,同时考虑环境温度(冷端),对比两支元件是否正常;从就地用毫伏发生器加信号至DCS,检验线路及AI通道是否正常;检查线路是否有接地情况。

评分

参与人数 1电建币 +10 收起 理由
beryue + 10 谢谢!!

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2009-2-19 09:47:38 | 显示全部楼层
可能是冷端补偿的原因吧
发表于 2009-2-19 21:05:44 | 显示全部楼层
同意二楼的说法,试试
 楼主| 发表于 2009-2-20 09:39:42 | 显示全部楼层
冷端处于 同一温度下
$ K/ @0 t  `$ M7 ~0 \! f准备使用MV发生器看看,谢谢@!~~
头像被屏蔽
发表于 2009-2-24 08:30:02 | 显示全部楼层
你的冷端补偿是 一样的吧,一般都是DCS在软件上作的,这样可能导致测量不准确
发表于 2009-2-25 13:33:09 | 显示全部楼层
这个问题是测点安装不正确所致,锅炉汇汽集箱上流体流动存在不稳定,主要是多个温度不同流体在汇汽集箱内未混合充分反应的温度,锅炉7米处的测点如果直管段不够,温度也可能异常,要注意分析判断,必要要移测点.
发表于 2010-9-29 18:44:23 | 显示全部楼层
非常感谢,学习了!
发表于 2012-7-13 08:57:18 | 显示全部楼层
就地实测元件输出,同时考虑环境温度(冷端),对比两支元件是否正常;从就地用毫伏发生器加信号至DCS,检验线路及AI通道是否正常;检查线路是否有接地情况。
发表于 2012-7-31 14:18:07 | 显示全部楼层
感谢,学习了!