<SPAN>请问各位,空调热水和动力热水上的支架设置有什么差别么?另外,滑动支架和导向支架做法和作用上是有区别,但都什么情况下用导向架?什么情况下用滑动支架?一般动力热水,两固定支架间有补偿器,其他均为导向支架?哪滑动支架是设置在什么位置?</SPAN>
 楼主| 发表于 2007-8-6 09:40:12 | 显示全部楼层
万望有识之士指点迷津!
发表于 2007-8-12 14:18:42 | 显示全部楼层
<>其实导向支架和滑动支架的区别以及使用位置,你只需要看看汽水支吊架手册中相应的图示结构就明白了。</P>
发表于 2009-3-2 15:55:33 | 显示全部楼层
导向支架就是起膨胀或收缩导向作用的。
发表于 2009-3-2 15:56:17 | 显示全部楼层
滑动支架 就是能够移支的支架 ,防止膨胀或收缩量太大将支吊架拉坏或损坏设备
发表于 2009-3-8 13:20:49 | 显示全部楼层
简单的说吧,滑动支架限位是-Y方向(即向下的方向),导向支架是是管道只能沿着某一个方向膨胀
头像被屏蔽
发表于 2009-4-1 12:21:28 | 显示全部楼层
学习到了,有收获
发表于 2009-4-1 17:00:28 | 显示全部楼层
这个东西要配合图示来看,这样学习效率高
发表于 2009-4-1 17:00:31 | 显示全部楼层
一个一个地回答你吧。
发表于 2009-4-1 17:01:25 | 显示全部楼层
动力支架和空调支架有区别,因为温度压力不同,所以动力支架要考虑膨胀,而空调支架不用考虑此,只用考虑承力就可以了。