#2送风机(轴流式)运行中叶片断裂

时间:168试运期间

原因:送风机失速持续5

当时#2送风机失速信号发,人们都不以为然,因为我们厂老机组都是离心式风机,所以大多数人都不知道何为失速,领导就更不知道失速的危害了。为了过168吗,就那样失速工况运行着,懂的不敢说装着看不见。
到了第5天,叶片就断了,最后分析结果,说是设备本身质量问题,领导真**有办法啊。

轴流式风机的故障有抢风、喘振和失速这三种。所谓失速,就是风机的工作点在不稳定区,气流冲角过大产生旋转脱流,其旋转方向正和叶轮方向相反。所以,发生失速后,风机叶片就会过载,时间长了叶片就会疲劳折断。和抢风、喘振相比,失速不那么吓人,所以总被人们所忽略。
防止措施:
1运行中保持两个送风机负荷基本相等,即电流相等,千万不要理解为动叶开度相等。
2操作幅度要小,两个动叶尽量要同步。
3锅炉启动,先启动一个风机,到一定负荷后再启动另一台风机。
4如果需要关小二次风门,绝不能快速关小,防止风机工作点进入不稳定区。
5如果发生失速,要及时调整两个风机负荷。如果不能消除,则应停止风机处理。