发表于 2012-2-16 19:52:50 | 显示全部楼层
再补充一点,接触器开断频率高,而断路器则不会有接触器那样的开断频率
发表于 2012-4-5 22:16:37 | 显示全部楼层
同意sIWEN82的见解
发表于 2012-4-5 23:43:38 | 显示全部楼层
接触器靠回路本身或外加电源实现合闸状态的保持,其断开依赖于合闸保持电压的消失和反力弹簧的作用,断路器 ...
dengxinhua0 发表于 2009-4-6 15:30



    这个分析的应该比较到位
发表于 2012-5-5 13:32:45 | 显示全部楼层
呵呵,有意思
发表于 2012-5-11 12:42:06 | 显示全部楼层
学习学习,O(∩_∩)O谢谢
发表于 2012-6-1 19:06:49 | 显示全部楼层
区别非常大
断路器是起保护作用的,能熄灭电弧,有分段能力。接触器是利用线圈来控制电路的通断,接触器通电后,常开的就闭上了,长闭的打开,这样来控制。
  1、断路器主要做保护,它的保护目前比较常用的是三段保护,既过载保护、短路短延时、短路长延时。还有一些欠压、过压等保护功能。具体视品牌、型号而定。它的分合闸可以手动也可电动。安装方式有固定式、抽屉式等。根据电流的大小和工作电压的等级可以分多种
  2、接触器主要做工业控制用,一般负载以电机居多,当然会有一些加热器、做双电源切换等场合使用。在接触器的通断是通过控制线圈电压来实现的。根据灭弧的不同结构可以分为真空接触器和普通接触器。根据不同的控制电压可以分为直流接触器和交流接触器,它的主要附件为辅助触点。
好像是这样的
发表于 2012-6-4 17:11:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢前辈们的热心讲解,真是一个学习的好论坛
发表于 2012-6-5 15:19:22 | 显示全部楼层
还真没仔细想过!!!
发表于 2012-9-18 20:40:56 | 显示全部楼层
接触器用于频繁开停机的场合,断路器用于不经常开停机的场合