[已解决] 电缆穿过零序CT时,如何接地

  [复制链接]
发表于 2009-2-26 14:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 tzb5658 于 2009-2-27 19:26 编辑

电缆穿过零序CT时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘;电缆接地点在ct以下时,接地线应直接接地;接地点在CT以上时,接地线应穿过CT接地,应该如何理解?有没没人给指点一下,谢啦
发表于 2009-2-26 15:38:23 | 显示全部楼层
首先能穿零序CT的电缆肯定是三芯的电缆,举个倒子,10kV的一根电机电缆,接地线接在CT下端,正常运行情况下,三相对地电容电流基本平衡,当电缆线路上单相绝缘问题,对地击穿,那么三相对地电容电流会失去平衡,在故障点有Ik=3*I0流入地,由地流回系统(一部分电流由接地线流回系统Ik1,一部分由大地流回系统Ik2),再由电缆线路流向故障点.此时,流过零序CT的电容电流便是系统流向故障点的故障点流,若电缆接地线是穿过CT再接地,那么会将由地流回系统的故障电流分流掉,即流进零序CT的故障电流为:Ik-Ik1=Ik2,不全为故障电流,影响保护灵敏度!所以对接地线位置要作规定!    愚见,请更正!
发表于 2009-2-26 15:18:20 | 显示全部楼层
零序CT一般装在电缆头下方,零序CT上方电缆外皮接地必须穿过CT后,在线路侧接地;零序CT下方电缆皮接地则不能穿过零序CT,避免形成短路环。
发表于 2009-2-26 22:45:26 | 显示全部楼层
同意3楼的解释,我认为也该这样。
发表于 2009-4-22 05:59:15 | 显示全部楼层
不错,同意3F
发表于 2009-4-22 07:23:07 | 显示全部楼层
同意3楼观点。
发表于 2009-4-22 21:42:13 | 显示全部楼层
3楼不对,应该是4楼的观点正确,主要目的确保电缆钢铠及地线回路的杂散电流不要影响零序保护,避免造成保护误动作,而不是因为降低了保护的灵敏度。3楼没弄明白零序电流的产生地点和方向!
发表于 2009-6-4 15:25:38 | 显示全部楼层
电缆穿过零序CT时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘;电缆接地点在ct以下时,接地线应直接接地;接地点在CT以上时,接地线应穿过CT接地
发表于 2009-6-6 15:55:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 zxclli2001 于 2009-6-6 15:56 编辑

啊,讨论讨论!
我还是觉得,我说的也是正确的。的确,杂散电流引起误动也是一部分主要原因。此类零序CT多用在中性点不接地系统。暂且不考虑故障情况下流过零序CT的多次谐波电流,主要分析流过它的故障电容电流,也就是整个系统的理论电容电流,故障情况下流过零序CT的三相电容电流失去平衡,才会在零序CT中流过,实际上也是一个反相的单相电容电流如A相接地,接地电流应为-Ia。但通常电缆铠装接地是最靠近故障点的,因为故障点的周围杂散电阻分部情况复杂,从钢铠流回的电流可能会很大,若铠装接地线再穿过CT,同样,铠装电流就会抵消一部分故障电流,造成我说的结果。
发表于 2009-6-7 12:36:37 | 显示全部楼层
10#楼没有弄明白零序电流产生于接地点,零序电流的流动方向从接地点流向电源!好好分析一下,这方面规程有规定!