俺也来啰嗦几句,毕竟俺也作了NO年的电气技术负责人,写的好不好,对不对,算是一点体会吧,希望对参加工作不久的兄弟们有所帮助。

看了看,基本是这样的,除了屋内外配电站安装图方面说的多些,其它说的都比较简单。
我的个人体会是图纸一定要多看,就象小说一样,每看一遍都会有新的发现和新的体会。毕竟设计人员相对我们施工人员来说,属于纸上谈兵一类,实践经验方便欠缺些。现在设计人员流动也比较大,新人比较多,此外也由于工期或个人利益方面的原因,设计也比较粗糙。现对看图说明补充说明一下
看图要一横二纵三联合具体来说如下:
一、横向看就是,电气图自身。任何一张图纸都不是独立的,如二次图有端子排图(包括DCS测点清单)、接线图、原理图、系统图、电缆清册,这些图一定要结合看,相关联的图纸一定要结合看且弄清楚。这样会才会发现问题。
举例来说,一根电缆,要看这根电缆两端连接的设备是否正确,电缆设计长度与电缆路径是否正确,且实际位置与设计位置是否对应,其中也包括接线位置,当然也要看电缆型号和芯数是否正确,控制电缆要看原理图中是否对应,动力电缆还要考虑与电缆管是否匹配等等。
电气一次设备要在看懂图纸的情况,一定要考虑设备自身的零部件或组件之间的衔接和配合,这也是最容易出问题的地方,其中包括一些关键尺寸,数据。乍一看都正确,仔细核对,会发现很多漏洞,这也是纸上谈兵最容易出现问题的地方。
二、纵向看就是结合其它专业。前期一次设备及厂用设备安装阶段与建筑专业相关的比较多,如位置不对应,尺寸、标高不合适等等。与安装机务等设备和管理冲突地方也不少,这些在图纸上大部分都体现不出来,需要到现场与相关专业的人在图纸和现场仔细核实,否则会造成多次返工。当然,如果碰上不负责任的或经验欠缺的其它专业人员或设计人员,你也会多次返工。现在的电气设计与热自专业设计相通的地方比较多,双方的设计对对方的设计上都会有所体现,同样也需要进行核对和沟通。当然涉及到讯,消防、照明、暖通等相关专业情况是一样的。
三、联合看。这也是最显水平的地方。图纸上能看到的错误属于较低级的错误,图纸上看不到的错误才最需要水平发现。这就要求你一定要有工程经验,扎实的理论基础、熟悉标准规范。要求你在充分读懂设计图纸后,还要结合其它工程、工作经验和自己的理论知识进行分析。不但从安装角度考虑也要从运行角度考虑,发现设计图纸中的原则性错误和常识性错误,通常表现在设计不符合实际施工或根本无法实现,不符合国家规范、标准、25项反措或企业安评等,当然二次方面还要涉及到原理设计或控制保护要求。
发表于 2009-6-21 19:50:16 | 显示全部楼层

RE: 审图要点

26# ecobweb
发表于 2009-6-22 00:16:54 | 显示全部楼层
支持26楼,
发表于 2009-6-22 00:20:44 | 显示全部楼层
图纸上能看到的错误属于较低级的错误,图纸上看不到的错误才最需要水平发现。这句话不错,支持啊,每个工程下来,需要出N多变更单