发表于 2009-2-28 19:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
小机组锅炉采用除盐水,一般炉水加药使用磷酸盐,而给水的处理,有的电厂使用自动加氨装置,有的电厂却没有?试问,投用加氨装置的效率有多高,不投加氨的危害有多大?
发表于 2009-3-1 09:32:36 | 显示全部楼层
加氨可以深度除氧,是热力除氧的补充部分啊
发表于 2009-3-1 12:38:49 | 显示全部楼层
最好连续加氨!加氨不是为了除氧,是中和二氧化炭的酸性,减少金属腐蚀。
发表于 2009-3-1 14:25:18 | 显示全部楼层
最好连续加氨!加氨不是为了除氧,是中和二氧化炭的酸性,减少金属腐蚀。  w0 h* l/ i. a
chenhan12582003 发表于 2009-3-1 12:38
- j$ V, T% U6 I9 U( p8 l
对,防止碳腐蚀;
2 n9 S" f8 v, K; r) g( x; b楼主怎么什么都讲效率,隐形的谁也说不请。
发表于 2009-3-1 17:35:48 | 显示全部楼层
加氨是为了既提高给水的PH值又不增加盐分的目的,NH4OH=NH3+OH,由于凝汽器是真空运行,NH3可以挥发。如果给水不加氨,炉水的PH值会偏低。
头像被屏蔽
发表于 2009-3-6 07:38:35 | 显示全部楼层
最好连续加氨!加氨不是为了除氧,是中和二氧化炭的酸性,减少金属腐蚀。7 B8 F& g) ^  b/ X7 [
chenhan12582003 发表于 2009-3-1 12:38
/ h% M, j! a1 }9 ~, ~3 y
4 G0 H3 |! ?0 p4 W
pH是法语“Pouvoir Hydrogène”一词的缩写,亦称氢离子活度指数,是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。pH值越趋向于0表示溶液酸性越强,反之,越趋向于14表示溶液碱性越强,在常温下,pH=7的溶液为中性溶液。6 [; }  R& Z( {# K
通过这个解释你明白加氨的意义了吗
发表于 2009-3-20 10:28:01 | 显示全部楼层
不加氨的情况应该是没人试过,你该去科研论坛找结果去
发表于 2009-3-20 12:06:20 | 显示全部楼层
我们厂随设计是连续加氨,但实际达不到。
发表于 2009-3-21 12:56:58 | 显示全部楼层
加氨是调节PH的。
发表于 2009-3-21 22:41:47 | 显示全部楼层
给水不加氨,给水系统将会腐蚀很严重。