水处理间及室外的化学水沟道能用砼盖板吗(非电缆沟)?现在手上预制多了电缆沟的盖板想用到化水沟道上,室内外的都有化水沟道,电厂化学知识不高啊,貌似有些地方不是强酸强碱的,那部分能用砼盖板嘛?谢谢了~新人
发表于 2009-3-16 08:45:44 | 显示全部楼层
水处理车间是不能用砼盖板,主要看你用在什么地方,净水间是不能用的,水泵间可以考虑!
头像被屏蔽
发表于 2009-3-26 23:48:41 | 显示全部楼层
同意2搂说法
发表于 2009-3-28 06:58:50 | 显示全部楼层
完全可以用砼盖板,只是水泥加厚罢了
头像被屏蔽
发表于 2009-4-1 18:22:24 | 显示全部楼层
了解了,谢谢各位
发表于 2009-4-2 11:57:01 | 显示全部楼层
可以,下面涂一层环氧树脂漆
发表于 2009-4-2 12:30:20 | 显示全部楼层
我们单位的是不是
发表于 2009-4-7 16:53:52 | 显示全部楼层
直接用也可以,坏了再换,
发表于 2009-4-14 14:09:50 | 显示全部楼层
看沟道本体外表面有没有防腐,要定期沟道外表面完整性和渗漏情况。盖板和沟道本体一致也是可以的
发表于 2009-5-26 14:40:47 | 显示全部楼层
净水间用混凝土盖板不是很好