发表于 2009-4-24 21:57:53 | 显示全部楼层
混床的事
发表于 2009-5-19 17:55:03 | 显示全部楼层
测测原水水质,从源头上找问题。
发表于 2009-5-31 20:25:38 | 显示全部楼层
没有除碳器吗?有可能硅的含量超标。
发表于 2009-5-31 20:26:41 | 显示全部楼层
看看阴床的出水硅的含量。
发表于 2009-6-2 08:01:50 | 显示全部楼层
从工艺系统而言去除二氧化硅至小于20微克/升应该没有问题,如你所说的属实,首先要问一下工程设计前,源水二氧化硅的形态是否搞清楚,离子硅和胶体硅各有多少,根据过滤图谱超滤就可去除胶体硅,但你们是否做了现场试验经过了确认?其它问题就从有可能存在的设备缺陷逐一检查。
发表于 2010-11-30 10:54:50 | 显示全部楼层
测量的问题?树脂的问题?
发表于 2011-8-7 10:14:20 | 显示全部楼层
化验是否有问题
发表于 2015-6-5 13:01:23 | 显示全部楼层
看帖必回,拿分走人。
发表于 2017-6-12 14:50:45 | 显示全部楼层
只看不说静等高手
发表于 2017-6-21 12:58:07 | 显示全部楼层
,离子硅和胶体硅各有多少,根据过滤图谱超滤就可去除胶体硅