发表于 2009-3-12 14:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们工程在做整组启动试验时,发现当励磁电压为20v时,存在150V左右的交流分量(万用表测量的),当励磁电压为60V时,存在250V左右的交流分量。请问这种现象是不是正常的?规程规范在对这种励磁分量有什么要求?现在主要的问题是存在这么大的交流分量,让我的转子接地保护装置无法正常工作。
发表于 2009-3-12 17:29:45 | 显示全部楼层
保护装置和励磁装置两个的其中一个加抗干扰元件就可以了。
发表于 2009-3-12 19:12:06 | 显示全部楼层
用万用表测量的方法有问题。
发表于 2012-8-14 14:01:55 | 显示全部楼层
查查励磁变低压侧是不是有单相接地的,我以前在一个项目也遇见过这种情况