电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 11094|回复: 20

变压器投运为什么先合高压侧后合低压侧?

[复制链接]
发表于 2009-3-12 19:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指教!
头像被屏蔽
发表于 2009-3-13 10:55:33 | 显示全部楼层
变压器出厂时,就确定了其作为升压变压器使用还是降压变压器使用,且对其继电保护整定要求作了规定。若该变压器为升压变压器,确定为低压侧零起升压。如从高压侧反充电,此时低压侧开路,由于高压侧电容电流的关系,会使低压侧因静电感应而产生过电压,易击穿低压绕组。若确定正常为高压侧充电的变压器,如从低压侧反充电,此时高压侧开路,但由于励磁涌流较大(可达到额定电流的6~8倍)。它所产生的电动力,易使变压器的机械强度受到严重的威胁,同时,继电保护装置也可能躲不过励磁涌流而误动作。
发表于 2009-4-9 10:58:00 | 显示全部楼层
支持楼主的说法!
发表于 2009-4-9 10:58:47 | 显示全部楼层
支持楼上的说法!
发表于 2009-4-9 13:56:30 | 显示全部楼层
变压器投入时先合哪一侧,与变压器的用途和保护设置有关系,2#楼的说法有一定道理,但也不全是这样。从理论上说,变压器从哪一侧投都不会造成变压器损坏。升压变一般应先投低压侧,降压变一般应先投高压侧。这是因为变压器差动保护的制动绕组一般设在负荷侧。如果逆序投入变压器,投入时较大的励磁涌流将经过制动绕组,影响差动保护的灵敏度,对保护变压器不利。
发表于 2009-4-11 08:23:57 | 显示全部楼层
二楼手的正确,学习了!
发表于 2009-4-11 10:14:11 | 显示全部楼层
支持楼上的说法,学习了新知识
发表于 2009-4-11 11:13:36 | 显示全部楼层
5#楼说得正确,顶
发表于 2009-4-13 20:12:41 | 显示全部楼层
F2与F5说的都有道理,我看变压器操作还有一个合环/并网的 问题,电厂一般做 升压变压器在高压侧并网,变电所的变压器有升压/降压变压器,看看F2/F5说的就行了.特别提醒自藕变压器的操作,操作时注意各侧容量问题
发表于 2009-5-30 22:18:19 | 显示全部楼层
降压变差动保护的制动绕组一般设在负荷侧。如果逆序投入变压器,投入时较大的励磁涌流将经过制动绕组,影响差动保护的灵敏度,对保护变压器不利。