发表于 2009-4-7 12:42:17 | 显示全部楼层
这个问题问得太笼统了
发表于 2009-4-16 10:59:27 | 显示全部楼层
变压器的故障诊断方法很多,要想得出准确全面的分析,需要将多种诊断办法和数据进行汇总分析,列举几点:
1、日常检查情况:电流、电压、各部件温度变化趋势、声音、接地电流、外观等;
2、红外热成像检查套管、接头温度、油位、封母温度、冷却器进出口温差等;
3、定期油色谱分析和油试验,如果有在线油色谱分析装置最好;
4、电气预防性试验,如果之上有异常要增加相关试验项目进行验证。
发表于 2009-4-19 00:45:11 | 显示全部楼层
希望我能帮助您13669693148刘
发表于 2009-4-19 11:26:28 | 显示全部楼层
简单说一下吧:
1、如果是卧式电机,振动测量部位分为水平、垂直和轴向;
2、电机振动是否超标请查看标准《GB 10068.1~10068.2-88 旋转电机振动测定方法及限值》;
3、磁力中心反映在振动上主要表现在转子的磁力中心是否与定子的磁力中心吻合(当然绝对的吻合是不可能的),此外还与定转子的间隙有关。一般情况下,按照电机制造厂
发表于 2009-5-11 08:32:38 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!学习一下
发表于 2009-5-11 16:23:50 | 显示全部楼层
在线一般就是瓦斯、电气保护;定期的试验有气相色谱和常规电气预防性试验
发表于 2009-5-12 11:52:24 | 显示全部楼层
变压器故障诊断还是比较复杂的事情。应当根据不同的故障现象采取不同的检查措施。首先还是加强运行中的油色谱分析监督
发表于 2009-5-12 18:05:15 | 显示全部楼层
大家一起交流
发表于 2009-5-12 18:05:43 | 显示全部楼层
大家一起交流
发表于 2012-7-20 17:08:08 | 显示全部楼层
进行常规电气试验结合特性试验。