发表于 2009-5-30 19:16:55 | 显示全部楼层
根据具体要求,若只是厂内结算,对精度要求不高,可以用标准孔板,2.5级,省钱耐用;# X: k5 \# x4 C9 F! |% l) i
若要求精度较高,且热水温度较高的话,可以选用涡街流量计,不过要同厂家交流,不少厂家不做那么大的,一般都是DN300以下的;
% t$ r2 R$ A5 h/ u( d) b  若要求精度高,且不是纯水,热水温度不是很高,可以考虑电磁流量计,安装好后基本不需调试,且测量精确;可以首选国产的,质量也不错的;- n/ ?2 j% j* X/ b) j3 w
  这只是电厂一般常用的,还有其他很多流量计,只要参数符合要求都可;
发表于 2009-5-31 08:37:51 | 显示全部楼层
需要介质的参数,这样好选一些。
发表于 2009-6-4 20:29:41 | 显示全部楼层
插入式流量计
头像被屏蔽
发表于 2009-7-10 08:46:12 | 显示全部楼层
是不是纯净水,如果不是可以用电磁流量计。也可以考虑超声波流量计。也见过用孔板的,不过有压降。
 楼主| 发表于 2009-7-11 10:17:06 | 显示全部楼层
温度60度,压力1.6吧
发表于 2009-7-12 10:25:09 | 显示全部楼层
通常是采用孔板流量计
发表于 2009-7-12 21:20:36 | 显示全部楼层
插入式流量计或巴类流量计
发表于 2009-7-13 08:43:46 | 显示全部楼层
管径比较大,还是和厂家、设计单位联系
发表于 2009-7-14 22:47:41 | 显示全部楼层
温度压力等级固然重要,但通用的情况下,都采用流量孔板,通过仪表管连接差压变送器,通过计算书的参数计算,确定流量0 a$ S+ C9 A3 ^# L) F9 b
优点:受介质影响小,除了腐蚀性介质外都可以采用;受管道通径影响小$ H0 O2 j) a$ J) S
缺点:需要设计安装孔板,增加成本
发表于 2009-7-17 11:21:53 | 显示全部楼层
电磁流量计,衬里选用耐温型