[求助] 什么情况下零线必须接地,什么情况下不直接接地

  [复制链接]
发表于 2009-4-7 00:55:03 | 显示全部楼层
应根据系统保护要求来定的
发表于 2009-4-7 08:05:31 | 显示全部楼层
接地方式有很多种,你要说什么接地,什么不接地,那内容就太多咯.最好是到网上查一下相关的内容为好.
发表于 2009-4-8 15:14:12 | 显示全部楼层
想必楼主所问的问题应是400V系统的接地问题,在400V系统,接地方式有TN、TT、IT三种,零线接地方式应与漏电保护装置的安装综合考虑。TN系统设有专用的保护接地线,零线在用户端不应接地,保护线可以重复接地。TT系统零线与保护线共用,在用户端应该重复接地。IT系统为不接地系统,不允许零线接地。
发表于 2009-5-8 02:43:25 | 显示全部楼层
有 本书叫<接地技术>看看
发表于 2009-8-9 12:40:31 | 显示全部楼层
学习了,我们有时也用上.先看看
发表于 2009-9-14 18:03:29 | 显示全部楼层
一般从安全和经济角度来考虑,400V以下电力系统,中性点采取直接接地,6-35KV电力系统,中性点不接地或者经消弧线圈接地,110KV以上电力系统,采取直接接地。
发表于 2009-9-14 18:57:59 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。
发表于 2009-9-14 19:32:29 | 显示全部楼层
联电抗器是采用过补偿方式,作系统宏观调控用;而经高阻接地那么要求就比较低了,只起到一个限制电容电流的作用,作变压器的保护。再次强列要求你去看一看《电力系统》和《高电压技术》这两本教科书,很详细的!
zxclli2001 发表于 2009-4-6 17:08

有部分书是写了经高阻接地可降低单相接地短路电流,实际上经高阻接地是增加了对地短路电流而不是降低了单相短路电流。如进口的大部分大型发电机都是经高阻接地的,其中性点接地电阻值一般选择与容抗相等,因此,单相短路电流是不接地时的√2倍,而不能起到限制电容电流的作用。
发表于 2009-9-15 09:25:36 | 显示全部楼层
学习了。感觉应该说的是400V系统的接地吧。
发表于 2009-9-16 08:41:01 | 显示全部楼层
主要按系统电压等级和运行方式进行选择