[求助] 风机电流异常?

[复制链接]
发表于 2009-4-1 11:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在建火电厂,一次风机、送风机风门打开50%,电流只有电机额定的1/3,送风机1850KW,一次风机3700KW,电流一次、二次检查都正常,请大家帮忙分析分析
发表于 2009-4-1 15:16:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 zxclli2001 于 2009-4-1 15:19 编辑

很晕啊!这跟设计有关吧,和空载电流一样大小!大马拉小车就可能出现这种情况,再看看引风机的电流吧,一般满开门的情况电流也只有80%In,再看看压力吧,看是正压还是负压,都有影响的!
发表于 2009-4-1 17:07:16 | 显示全部楼层
这不能算作异常,电流大小与负荷有关,电机本身应该没有没有问题
发表于 2009-4-3 14:46:23 | 显示全部楼层
一楼说的很对,电机没有问题,它和负载有关系,观测一下压力,
发表于 2009-4-3 17:50:47 | 显示全部楼层
搞不清楚了,到底是和负荷还是负载有关系啊
发表于 2009-4-6 16:02:43 | 显示全部楼层
同意一楼的观点,如果检查风压和风量表正常,排除了测量回路的问题,就应该是设计的问题,大马拉小车!可以肯定电机没有问题!原因在于机械部分!
发表于 2009-4-7 00:48:32 | 显示全部楼层
同意一楼说法,前期设计和后期改造,均可能造成大马拉小车的可能!
发表于 2009-4-16 11:02:06 | 显示全部楼层
同意一楼的意见,此外横向对比同类型设备也是一个直观有效的办法,如果一样,则大马拉一车是必然的,试试吧。
发表于 2009-4-16 23:46:34 | 显示全部楼层
只要电机本身没有问题就不应该怀疑电流,看看机械部分,测量风压看看确实带多少负荷。
发表于 2009-4-18 19:27:43 | 显示全部楼层
一楼说的很对,电机没有问题,它和负载有关系,观测一下压力吧