新建电厂热工方面分几个阶段  例如DCS带电算个重要的吧,还有其他步骤呢,请教高人
发表于 2009-4-3 17:23:32 | 显示全部楼层
这个课题提的太好了.
发表于 2009-4-3 12:54:57 | 显示全部楼层
这个不怎么好说 你把三级网络计划拿来看看就清楚了DCS带电是热工唯一有机会上一级网络的节点工期
发表于 2009-4-3 14:25:33 | 显示全部楼层
1、工程设计阶段
( ^" ^7 I# S2 R8 F4 o) k2、拿到设计图,设备清册采购阶段; K3 h1 {# a( \% j
3、根据施工图,安装电缆桥架
# ?5 i, R) p! i! |6 z' h8 b6 N4、同步进行变送器的安装位置确定(设计院不设计的)" |  _2 I. h' E" ?9 y9 J4 H3 m
5、同步进行变送器导压管的安装敷设(跟机务走)+ f3 u7 O9 m/ O# @/ d  U
6、进行设备本体上面的热控元件安装,热电偶、氧量等等(跟机务走),这里主要要注意锅炉的几项大的试验需要热控专业配合的,锅炉水压,主要是一些承压管道上面的测温元件的焊接要搞定。锅炉冲管时候的水位,最起码要一组电接点、一组就地(可临时的). n: g. Z/ y; {; \# C# L! {
7、集控室土建完成后,DCS机柜开始就位
1 k3 {( S' b" N8、机柜就位后(这个时候电缆桥架主体已经完成),准备敷设热控电缆
# f) j/ ?6 o' X. g3 l! }. x$ K+ Y9、DCS技术人员进场,讨论逻辑
' K8 l8 e2 P- n* i10、各个就地元件开始放线至DCS,DCS技术人员根据讨论结果修改逻辑及画面
+ ]9 b) n! F: T- ]0 g7 l+ \) O4 O- p11、DCS接线
( m. d; p+ }, h12、DCS受电
) W9 _( D/ s3 E12、DCS调试及逻辑试验、保护试验/ S; Q6 m0 r8 f1 a1 C
13、开始试运行,试运行过程中解决出现的问题
7 r! k$ \8 t+ i- @) P- H2 `  c4 [; R1 M1 y8 U2 ~1 b& F0 O" U
基本上就这样,我08年就是这样过来的,搞死我了,10个月建成,从土建到运行。$ B0 e: s' @& \' [7 f! T, f
锅炉先搞,汽机后搞,然后一起搞
发表于 2009-4-3 14:26:23 | 显示全部楼层
热控一定要清楚在建设过程中,哪些是其他专业需要你先做好的,最好让他们在之前通知你。6 P" Y2 b. X5 T  m% G9 V
总体来讲,热控是跟着其他专业后面进行安装的
/ E1 f& S. _8 V' b5 q' E电建有句话:热控是最后进场,最先出去
; e: M/ E8 L/ J8 w! I  k% M随便什么地方都要让别的专业先搞,呵呵,管道是不可能让桥架的~~
发表于 2009-4-5 12:42:17 | 显示全部楼层
嘿,小专业让大专业,小管线让大管线,4~20mA的让~380V的,总之切记热控是最后定货和开展工作的
发表于 2009-4-5 13:25:43 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
 楼主| 发表于 2009-4-6 11:24:46 | 显示全部楼层
多谢          鹅鹅鹅