1、工程设计阶段
( ^" ^7 I# S2 R8 F4 o) k2、拿到设计图,设备清册采购阶段; K3 h1 {# a( \% j
3、根据施工图,安装电缆桥架
# ?5 i, R) p! i! |6 z' h8 b6 N4、同步进行变送器的安装位置确定(设计院不设计的)" | _2 I. h' E" ?9 y9 J4 H3 m
5、同步进行变送器导压管的安装敷设(跟机务走)+ f3 u7 O9 m/ O# @/ d U
6、进行设备本体上面的热控元件安装,热电偶、氧量等等(跟机务走),这里主要要注意锅炉的几项大的试验需要热控专业配合的,锅炉水压,主要是一些承压管道上面的测温元件的焊接要搞定。锅炉冲管时候的水位,最起码要一组电接点、一组就地(可临时的). n: g. Z/ y; {; \# C# L! {
7、集控室土建完成后,DCS机柜开始就位
1 k3 {( S' b" N8、机柜就位后(这个时候电缆桥架主体已经完成),准备敷设热控电缆
# f) j/ ?6 o' X. g3 l! }. x$ K+ Y9、DCS技术人员进场,讨论逻辑
' K8 l8 e2 P- n* i10、各个就地元件开始放线至DCS,DCS技术人员根据讨论结果修改逻辑及画面
+ ]9 b) n! F: T- ]0 g7 l+ \) O4 O- p11、DCS接线
( m. d; p+ }, h12、DCS受电
) W9 _( D/ s3 E12、DCS调试及逻辑试验、保护试验/ S; Q6 m0 r8 f1 a1 C
13、开始试运行,试运行过程中解决出现的问题
7 r! k$ \8 t+ i- @) P- H2 ` c4 [; R1 M1 y8 U2 ~1 b& F0 O" U
基本上就这样,我08年就是这样过来的,搞死我了,10个月建成,从土建到运行。$ B0 e: s' @& \' [7 f! T, f
锅炉先搞,汽机后搞,然后一起搞 |
|