电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: caoxinzhu

[技术询问] 发电机出口断路器电容起什么作用的????

  [复制链接]
发表于 2011-5-31 10:47:22 | 显示全部楼层
学习一下。。。
头像被屏蔽
发表于 2011-6-2 08:03:11 | 显示全部楼层
过电压及高次谐波吸收!
发表于 2011-6-25 11:40:25 | 显示全部楼层
都是高手啊,学习一下啊
发表于 2011-6-26 22:10:14 | 显示全部楼层
一般用于多断口断路器中,使每个断口上的电压相同,有利于断弧
感觉这有道理

好像就是说电容两段电压不能突变的原理 随便问下这电容需要多大?
发表于 2011-10-1 01:46:54 | 显示全部楼层
过电压出现在变压器高压侧时,会在低压侧有冲击电压出现,给发电机装设电容器可以减小冲击电压波阵面的陡度。在发电机绕组内不同点之间的电压差能够造成匝间很大的应力。匝间的应力可以通过减小冲击电压波阵面的陡度来降低,这样在机端的浪涌要经过很长时间才能达到峰值。为了减小定子绕组匝间应力,建议冲击电压的波阵面斜率为:波前时间大于等于10微秒。

如果计算结果表明需要设置电容器,从标准化的角度考虑,按照惯例使用如下集中电容:
发电机电压        电容(每相)
2400-6900 V        0.500 μfd
11.5-13.8 kV        0.250 μfd
14.4 kV and above        0.125 μfd

即使发电机绕组保护不需要,也建议为灵敏的电压互感器绕组使用电容器以调整波阵面的形状。
发表于 2011-10-3 16:51:10 | 显示全部楼层
如果楼主说以前有的国内的没配,那是你不完全了解所致,那种情况在母线上都配有电容器的。
发表于 2011-10-5 01:42:08 | 显示全部楼层
回复 27# t_yf18


    这俩不是一回事吧。
发表于 2011-10-5 06:42:42 | 显示全部楼层
回复  t_yf18


    这俩不是一回事吧。
saga1972 发表于 2011-10-5 01:42



    小机组一般采用扩大单元接线,在其母线上设一组磁吹避雷器
发表于 2011-10-8 11:14:49 | 显示全部楼层
哇!路过  学习了
发表于 2011-10-11 15:22:57 | 显示全部楼层
上面说得都很专业,又学习了一招。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-20 18:46 , Processed in 0.200433 second(s), 27 queries .