发表于 2012-7-1 11:02:17 | 显示全部楼层
strive_d 说得对,一根公共端,一根24V电源、一根信号。
发表于 2012-7-2 12:47:06 | 显示全部楼层
这个提醒很重要,实际工作中为了省事经常发生这种情况。
发表于 2012-10-29 07:17:38 | 显示全部楼层
学习了多谢
发表于 2012-11-1 08:14:03 | 显示全部楼层
电缆应该独立的
发表于 2012-11-2 15:42:20 | 显示全部楼层
加强屏蔽方面作用。。
发表于 2012-11-4 11:46:12 | 显示全部楼层
学习了多谢
发表于 2012-11-16 08:57:53 | 显示全部楼层
这个东东,一般是将外屏给剥了,每组内屏不散,套上相对应大小的热缩管,整体绑到端子位置散开做头,内屏直接上端子(电缆割处外屏与内屏一定要分开),另外其系统地和保护地一定要独立接地(TSI一般这两个是单独的接地排,而且都没有接地的,要独立接地的),这样的安装基本上是没有干扰的问题,当然电源模块本身的干扰我遇到过,得换了。。。