何谓发电机进相运行?发电机进相运行时应注意什么?为什么?
发表于 2009-4-10 21:37:23 | 显示全部楼层
发电机欠励,定子电流超前机端电压,发电机吸收感性无功,运行稳定性下降,定子端部发热

评分

参与人数 1电建币 +10 收起 理由
beryue + 10 感谢支持,热心回答

查看全部评分

发表于 2009-4-11 07:22:24 | 显示全部楼层
所谓发电机进相运行,是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态 。
发电机进相运行时,主要应注意四个问题:一是静态稳定性降低;二是端部漏磁引起定子端部温度升高;三是厂用电电压降低;四是由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。
⑴进相运行时,由于发电机进相运行,内部电势降低,静态储备降低,使静态稳定性降低。
⑵由于发电机的输出功率P=EdU/Xd•Sinδ,在进相运行时Ed、U均有所降低,在输出功率P不变的情况下,功角δ增大,同样降低动稳定水平。
⑶进相运行时由于助磁性的电枢反应,使发电机端部漏磁增加,端部漏磁引起定子端部温度升高,发电机端部漏磁通为定子绕组端部漏磁通和转子端部磁通的合成。进相运行时,由于两个磁场的相位关系使得合成磁通较非进相运行时大,导致定子端部温度升高。
⑷厂用电电压的降低:
厂用电一般引自发电机出口或发电机电压母线,进相运行时,由于发电机励磁电流降低和无功潮流倒送引起机端电压降低同时造成厂用电电压降低。

评分

参与人数 1电建币 +10 收起 理由
beryue + 10 感谢回答@!~~

查看全部评分

发表于 2009-5-1 22:20:44 | 显示全部楼层
谢谢分享,好资料学习了
发表于 2009-5-2 08:51:30 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-3 15:48:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了
头像被屏蔽
发表于 2009-5-4 16:31:51 | 显示全部楼层
3楼回答的很详细!学习了!!谢谢
发表于 2009-5-4 22:16:22 | 显示全部楼层
三楼说得好,进相运行能力要通过试验确定的,未经过试验不能进相。确定了之后,要制订规程和保护方面的限制,控制发电机的进相深度
发表于 2009-5-10 15:17:35 | 显示全部楼层
现在发电机的制造工艺,对于端部发热问题得到有效的解决。目前进相运行主要是厂用电母线电源过低和发电机静稳裕度的限制。同时要考虑励磁低励限制的因素。