电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: MOUSX

110KV系统孤网运行处理预案

  [复制链接]
发表于 2013-12-6 20:15:06 | 显示全部楼层
下载了看看,不错啊!
发表于 2013-12-9 10:14:37 | 显示全部楼层
下载了,还 可以参考一下
发表于 2013-12-17 13:01:26 | 显示全部楼层
从新温习了一下!
发表于 2013-12-17 13:01:45 | 显示全部楼层
从新温习了一下!
发表于 2014-11-16 10:16:01 | 显示全部楼层
处理不太完善,需要楼主增加内容
发表于 2014-11-20 12:58:32 | 显示全部楼层
了解,了解相关知识!
发表于 2014-12-19 09:48:02 | 显示全部楼层
下载了看看
发表于 2015-6-17 13:45:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习一下
发表于 2017-1-5 14:45:18 | 显示全部楼层
孤网是孤立电网的简称,一般泛指脱离大电网的小容量电网。 单机容量小于电网总容量的8%的电网,可以称为大电网;机网容量比大于8%的电网,统称为小网;孤立运行的小网,称为孤网,孤网可分为以下几种情况。 网中有几台机组并列运行,单机与电网容量之比超过8%,称为小网。 网中只有一台机组供电,成为单机带负荷。 甩负荷带厂用电,称为孤岛运行工况,是单机带负荷的一种特例。
发表于 2017-1-5 14:46:21 | 显示全部楼层
孤网运行最突出的特点,是由负荷控制转变为频率控制,要求调速系统具有符合要求的静态特性、良好的稳定性和动态响应特性,以保证在用户负荷变化的情况下自动保持电网频率的稳定。这就是通常所说的一次调频功能。运行人员关注的问题不再是负荷调整,而是调整孤网频率,使之维持在额定频率的附近。这种调整通过操作调速系统的给定机构来完成,成为二次调频。由于孤网容量较小,其中旋转惯量储存的动能和锅炉群所具备的热力势能均较小,要求机组的调速系统具有更高的灵敏度,更小的迟缓率和更快的动态响应。