近日在日常交流中有现场人员询问重合闸的闭锁条件都有哪些,这里结合DL48-92来总结一下。
1.操作跳闸闭锁重合闸
2.手合断路器闭锁重合闸:因为这时若合于故障,就认为是永久故障,不再进行重合。可设置一个脉冲时间来确定手合的闭锁时间。
3.重合闸设定的重合轮次到了后,仍未重合成功,则闭锁重合闸。
4.过负荷、低周、低压减载、断路器失灵、母差动作等保护跳闸时,闭锁重合闸。
5.每个重合轮次的间隔时间内若.断路器操作机构未准备好“跳-合-跳”操作循环时,闭锁重合闸。bbs.cepsc.com5 s+ ~3 B2 o4 p7 K  s5 w" 6.正常运行时断路器的操作气压或液压低于允许重合闸的数值时闭锁重合闸。
7.重合闸装置停用时闭锁重合闸。
8.重合闸充电未完成时闭锁重合闸。
9.重合闸装置自检故障时闭锁重合闸。
发表于 2009-4-12 13:52:54 | 显示全部楼层
现在的保护设计闭锁条件远不止这些,重合闸闭锁条件还随电压等级的不同而有所增加,不能一概而论.根据控制方式,保护类型,运行方式等等来确定重合闸投入方式以及闭锁方式.如手合闭重,还有手跳闭重,多相故障闭重,距离或零序II段及以上动作闭重等,还根据重合闸投入方式等等等等,根据需要而定.楼上所说的部分为通常使用的一些习惯性和必要性的条件.
发表于 2009-4-12 16:26:32 | 显示全部楼层
综合两位的说法应该比较完善了!
发表于 2009-5-5 08:50:32 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2009-5-5 17:12:56 | 显示全部楼层
能推荐本介绍重合闸专业书不?
发表于 2009-5-7 09:04:10 | 显示全部楼层
楼上说的不错呢
发表于 2011-6-30 20:45:25 | 显示全部楼层
大家总结的东西真是想的细致啊
发表于 2011-10-18 23:29:42 | 显示全部楼层
楼主和2楼配合真好
发表于 2011-11-19 18:53:12 | 显示全部楼层
学习了!!!!
发表于 2011-11-19 18:58:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,学习了