各位电厂朋友,向大家要一份工作变低压开关的保护定值,请注明变压器容量!谢谢了!
发表于 2009-4-13 19:57:59 | 显示全部楼层
有用吗?各厂情况不一样啊,建议先看看 书,自己计算一份
发表于 2009-4-15 12:49:38 | 显示全部楼层
工作变低压开关一般没有设置保护或仅设置零序保护,保护装置安装余高压侧,按安装处的短路电流及与系统其他保护配合整定。零序保护一般采用反时限零序保护装置,按避开变压器正常时最大不平衡电流整定。
发表于 2009-4-15 19:28:40 | 显示全部楼层
可能初学者吧
发表于 2009-4-15 20:02:37 | 显示全部楼层
低压开关一般有零序和速断,定值需要根据设计的负荷参数计算的,各厂不一样
发表于 2009-4-15 20:54:50 | 显示全部楼层
同意三楼的观点,高压侧采用断路器作为厂变投切开关的厂变,继电保护装置一般设置在高压侧,采用高压侧联跳低压侧开关。低压侧设置零序保护。
 楼主| 发表于 2009-4-16 09:11:27 | 显示全部楼层
3#说法是肯定的,但低压开关系智能开关,俗话说的“方型开关”,整定方式为按电流倍数整定,标准里没找到,想看看你们的整定规律!谢谢提供
发表于 2009-4-16 10:00:50 | 显示全部楼层
先自己按标准算一算,然后通过电气保护整定软件验证一下。
发表于 2009-5-30 22:09:19 | 显示全部楼层
35KV变电站值班员休息室停电是怎么回事
发表于 2010-7-8 06:43:25 | 显示全部楼层
每个单位的负荷都不一样,要这个有什么用,是想算保护定值计算吗?