操作中的一停、二看、三想是什么??
 楼主| 发表于 2009-4-16 12:45:33 | 显示全部楼层
一停。要求找准设备位置,不得走错间隔。做到这一点,就需要变电运行人员对本站的设备及设备位置、接线方式了然于心。操作中,操作对象不管是一次还是二次设备,希望能一次准确走到位,这样就消除了误入其它间隔或误动其它设备的可能。如果在操作中,对现场不熟悉,不了解,还要寻找要操作的设备,这不仅耗费大量的时间,还有可能引起误操作(特别是误入其它带电间隔)。    二看。走到要操作设备的位置,要求操作人员要对被操作的设备进行核对,核对设备的位置,核对设备的双重编号,核对设备的状态。除了“三核对”外,操作人员还要对被操作设备按日常巡视要求进行检查,看一看被操作的设备相连接的电气单元或相邻设备的状态及位置,看一看操作的场地和环境。假如操作人员不核对,不检查,不察看,即便没引起误操作,也可能由于操作场地和环境的限制造成对操作人员的伤害。特别是在操作二次保险时,可能造成其它设备的误动或误碰。
  三想。一停二看后,在操作前,要求操作人员对操作票中的操作项想一想:操作此项,符不符合技术要求,犯不犯技术错误,操作中有什么样的现象,操作后有什么样的结果。特别是在装设接地或合地刀时, 想一想装设的接地线或合的地刀是否满足工作要求,是不是带电挂地线或合地刀。操作前,多想一想,多问自己几个为什么,这是防止误操作的关键,也是操作人员操作过程中的最后一道安全防线。如果想不明白,可以停下来一起讨论,弄明白后再操作,切忌带着疑问和问题操作。
发表于 2009-4-16 22:25:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼上的..
发表于 2009-4-17 17:46:04 | 显示全部楼层
2楼说得贼详细  呵呵 建议奖励
发表于 2009-4-18 19:20:24 | 显示全部楼层
2楼说的太全面了,也学习了!
发表于 2011-6-30 20:31:16 | 显示全部楼层
2楼的哥们是干运行出身的吗?真是详细啊!
发表于 2011-10-18 23:32:10 | 显示全部楼层
我也知道了,真的是长见识
发表于 2011-10-31 15:43:38 | 显示全部楼层
这个是针对设备出现故障的时的处理。
发表于 2011-11-6 11:47:05 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2011-12-5 16:28:51 | 显示全部楼层
确实比较全面,学习了