4)户外端子箱、机构箱密封、防潮完好,端子接线连接可靠,无锈蚀。
5)密度继电器的报警、闭锁定值、油位等应符合规定;电气回路传动正确。
6)六氟化硫气体压力、泄漏和含水量符合规定,绝缘油合格。
3隔离开关
1)安装牢固,转动接点无卡阻,联动闭锁位置准确无误。
2)抽查触头状况,接触后,触头压力符合制造厂要求,三相同期合格。
3)相色标志正确,接地良好,符合规定。
4互感器(P.T,C.T,TYD,TYC)
1)检查安装试验记录。
2)无渗油、漏油,漏气。
3)端子接头连接可靠正确。
4)接地可靠。
5电容器
按电容器安装技术记录项目检查合格
6硬母线
按硬母线安装记录项目检查合格
7软母线
按软母线安装记录项目检查合格
8电缆敷设
应按电缆敷设的设计施工,符合规范,整齐、牢固、标志清晰、正确。
9接地装置
重点检查焊接质量,搭接长度以及是否按A类电气装置接地要求敷设专门的接地引线,必要时抽测个别主设备或分区域接地电阻。
4.5.2实验所用的仪器、仪表是否有检验合格证、并在有效期内,精度符合要求。
4.5.3电气试验与继电保护、远动、自动化装置调试记录,试验项目应齐全,试验结果达到标准,继电保护装置有整定单,必要时核查个别整组联动试验,动作准确、信号正确。
4.5.4查阅本工程贯彻ISO-9000质量管理和质量保证系列标准有关资料。如质保手册、安装作业指导书、质量管理控制点、签证单、质量审核资料等,抽查并核实。
4.5.5应提供检查的工程文件和技术资料
按110KV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(工程档案资料)应提供以下几部分工程文件和技术资料供核查。
1工程建设依据性文件及资料
2工程设计文件资料
3工程设计,施工,监理及设备,材料供货等招标文件,资料及其合同,协议
4工程施工,安装及调试的文件资料
5设备文件
6工程竣工,系统试运行文件
7变电所运行管理资料
4.5.6核查重点内容
1.资料应按顺序编号、齐全、正确、工整、清洁、数据真实可靠,装订成册并列出目录、签证手续齐全。
2.各项施工技术记录应按部颁变电工程施工技术记录统一表格填写并办好签证。
3.对重大施工项目和新技术、新工艺应有措施和技术交底文件记录。
4.施工技术措施的编制应符合现行的技术标准与施工图的要求,技术条件、施工方法的变更应有正确的依据;超过标准误差的处理应有设计、建设单位的认可依据。 |