发表于 2009-4-29 13:58:30 | 显示全部楼层
酸洗时应该把一次门全部关住,更不要说投变送器了
头像被屏蔽
发表于 2009-5-8 14:35:42 | 显示全部楼层
现在甲方什么都敢用!不计后果
发表于 2009-5-11 12:55:00 | 显示全部楼层
不用的 啦 :)
发表于 2009-5-11 13:09:46 | 显示全部楼层
不允许的,孔板与变送器都不能投入,酸洗时就投用,酸性腐蚀,缩短使用寿命。
发表于 2009-5-12 08:48:07 | 显示全部楼层
可以投的,管子和变送器都没有问题的,在锅炉水压完后不要放水就行了。
发表于 2009-5-12 15:51:31 | 显示全部楼层
酸洗时,孔板和变送器都不允许安装。
发表于 2009-5-14 15:15:33 | 显示全部楼层
正常酸洗过程汽水系统表计都不投的,如果大老板拍板必须投就要考虑投表艺术了。锅炉上水冲洗后及系统加药前锅炉上至酸洗要求水位(汽包水位一般酸洗公司临时用摄像头监视双色水位计)此时变送器排污冲洗投上,酸洗后期盾化期间系统进碱后变送器再进行排污。点火前锅炉上水冲洗过程中加大排污冲洗。对变送器及仪表管的影响可以降到最低。
发表于 2009-5-15 11:30:29 | 显示全部楼层
酸洗时流量孔板二次门都要关的
发表于 2009-5-28 21:01:22 | 显示全部楼层
个人认为没问题
发表于 2009-5-28 22:21:36 | 显示全部楼层
领导不懂行,下面的人办事是有苦难言的。不懂行没有关系,就怕不懂装懂的领导,那就打了门牙往下咽吧