电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 9796|回复: 24

[技术询问] 电流闭锁电压速断保护

  [复制链接]
发表于 2009-4-25 11:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流闭锁电压速断保护 用在哪里?动作条件是什么?
发表于 2009-4-25 11:31:49 | 显示全部楼层
主要是针对短线路,在采取单纯的电流保护时,I段电流定值很大,且受系统方式影响很大,在小系统方式下,瞬时速段没有保护范围,此时一般采取瞬时电流闭锁电压速断保护,靠电流电压相互配合实现保护范围的扩大化。电压的计算方式大概是:U=100*KL*0.866/Kk/X,Kk为可靠系数。愚见,请校正。
发表于 2009-4-28 11:28:04 | 显示全部楼层
楼上说的不错,多看看保护书
发表于 2009-4-30 06:18:44 | 显示全部楼层
学习,学习,多谢了。
发表于 2010-7-8 06:42:12 | 显示全部楼层
首先看他们的原理区别:

电流闭锁电压速断:电流元件作为闭锁元件,电压元件作为测量元件,整定原则:电流定值按被保护线路末端故障时有足够的灵敏系数整定;电压定值按可靠躲过本线路末端故障最小残压整定。

电流速断:电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定值时,侧保护装置动作,断路器跳闸。

电压速断:线路发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳开断路器,瞬时切除故障

这样看来,在“电流闭锁电压速断保护”中,应该是用电压值来判断元件或系统是否达到故障要求,用电流值来闭锁是否开放保护。关键是具体的动作采样选择,在该保护中,相比电流速断,动作条件更加准确,另外防止因电流保护动作不灵敏,如:躲不过最大启动电流等,造成的误动。
你自己看着办吧
发表于 2012-6-20 06:21:39 | 显示全部楼层
主要是针对短线路,在采取单纯的电流保护时,I段电流定值很大,且受系统方式影响很大,在小系统方式下,瞬时 ...
zxclli2001 发表于 2009-4-25 11:31

谢谢,又了解了速断保护
发表于 2012-7-26 22:48:45 | 显示全部楼层
认真学习一下
发表于 2012-7-29 13:28:47 | 显示全部楼层
5楼说的正确,不过在现场用的比较多的是复合电压闭锁过流保护。
发表于 2012-8-24 09:31:11 | 显示全部楼层
学习了,多谢了。
发表于 2012-8-25 10:03:54 | 显示全部楼层
针对短线路,在采取单纯的电流保护时,I段电流定值很大,且受系统方式影响很大.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册