发表于 2009-4-25 13:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个关于sipos执行机构“remote fault”的故障。; o: ], M6 }8 D% V/ b
    执行机构现象:开状态反馈不能返回。结果处理时,将继电器1和3的设置更改(OPEN 和 TL-OPEN),结果执行机构出现“remote fault”现象,但是就地操作没有问题,停送电不起作用。
) j1 b* ]* {4 {; D9 o% w/ n    想请问大家有没有知道这是什么原因的,我在这里先谢谢大家了。
 楼主| 发表于 2009-4-25 18:43:37 | 显示全部楼层
故障信息:setp.in*  error;7 Z5 l: ^' ^8 B+ u& K
对应解决办法:相应的增大或减小电流值。
! J: X: T" ]$ H$ `但我们这门是开关量控制的,没有电流输入。
发表于 2009-5-6 11:16:23 | 显示全部楼层
远方故障,改回去,检查塑料盖里的反馈装置,定位齿轮,解决开反馈输出问题,就地正常说明反馈装置没问题主要是干接点输出到DCS,检查开反馈回路的电压是否48V(断开状态)
 楼主| 发表于 2009-5-11 19:13:52 | 显示全部楼层
问题已解决,远控设置参数被改,改回就好了。谢谢大家。
发表于 2009-5-15 19:20:44 | 显示全部楼层
在故障中学习。
发表于 2009-6-3 10:57:23 | 显示全部楼层
有故障,从另一个角度来说,是好事的;可以增加经验哦
发表于 2009-8-21 10:52:53 | 显示全部楼层
学习了,怎么是改了参数谢谢
发表于 2010-12-3 07:58:12 | 显示全部楼层
如何修改的参数啊???
发表于 2010-12-3 08:38:07 | 显示全部楼层
一般是DCS问题
发表于 2012-4-28 10:07:16 | 显示全部楼层
就地正常,基本来说还是设置问题。