提高机组给水温度的措施:1)加热器在运行中应保持正常水位,严禁高水位、低水位长期运行。发现水位异常,要及时查明原因,进行处理。2)建议汽机专业人员在#7机大修中对#1、2、3高加解体检查,确定是否存在加热汽流短路现象,同时更换或研磨#2、#3高加危急疏水调整门。
发表于 2009-4-27 15:08:46 | 显示全部楼层
补充适当调整运行空气门
发表于 2009-6-19 19:48:22 | 显示全部楼层
看看了,学习的,谢
发表于 2009-6-27 07:52:44 | 显示全部楼层
呵呵 有点意思了
发表于 2012-6-11 07:58:28 | 显示全部楼层
呵呵,学习学习了
发表于 2012-6-18 17:26:20 | 显示全部楼层
对加热器钢管进行除垢处理提高换热效果。
发表于 2012-6-18 17:29:15 | 显示全部楼层
通过观察可以看一下,高加出口温度与高加出水母管的温度是否有偏差来判断高加旁路是否泄漏。
发表于 2012-6-18 17:30:35 | 显示全部楼层
一般是高加旁路启动频繁高加旁路阀容易泄漏。
发表于 2012-6-18 22:01:11 | 显示全部楼层
在调试期间,加大锅炉排气和适当排污以增强路本体的汽水扰动,加大炉侧热效率;机侧,尽快回收疏水,及早投入高低加,出氧器排空门适当。+ ]9 W& }! U/ Q6 f" e: P9 {  k
长期机组要加强维护,减低锈蚀等物理因素。