发表于 2009-4-26 21:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂家:天津七厂
3 e- c% I2 z- l8 R型号:B+RS160/K40HN;
/ V7 G' e- {+ G, D' o7 m2 p         BS-60/K30HN
: c7 V& V7 C9 x: B$ n% S4 T9 q/ v      B+RS400/K65HN
2 F4 ^1 L( q) h: q) L' y8 L应用地方:锅炉制粉系统热风、冷风、排粉机挡板
2 f0 J! v+ u7 z2 G: z故障现象:正常运行过程中,执行器自己全开或全关,大约半小时后又自己恢复正常;
) k& Y) ~9 E# o! u8 Z# N: c         故障周期没规律,且不是经常,大约一个月两三次;
3 f8 l+ U' o- F2 N$ G检查地方:DCS系统接地正常,排除干扰因素;执行器没有坏件;曾更换过主板,没解决;3 `! m6 {) l8 A1 v5 y8 d
请教,有用过此类型的执行器也有此现象吗?+ O/ p4 @. `' Y$ @6 B9 F
      请各位朋友帮忙分析原因,谢谢了。
发表于 2009-4-27 17:00:47 | 显示全部楼层
这个问题确实挺奇怪的,以前没有遇到过;
0 Z! q: `7 j  [& i8 [以希望能听听各路豪杰的高见呢
发表于 2009-4-28 07:48:12 | 显示全部楼层
整个换一个新门,放置于现场,把所有的线都接好,用一路冗余的卡件和电源控制回路,制造一路模拟的组态方式,做好接地和电缆屏蔽工作;如扔出现异常情况,证明阀门有问题,可能代价比较惨痛了,要吧所有此类型的门全部更换。$ A$ F5 C# H5 Q  m
如果此时门无问题,要认真检查现场控制电缆通的屏蔽问题;

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
jingxinshuwu + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-4-28 08:10:18 | 显示全部楼层
给我的一个感觉,像是电缆有对接头!我碰到一次电缆对接头出现如此问题

评分

参与人数 1电建币 +2 收起 理由
jingxinshuwu + 2 热心回复

查看全部评分

发表于 2009-5-6 11:10:01 | 显示全部楼层
我觉得原因一、还是检查DCS组态,有无条件触发,有些是因为系统其它条件联锁其开关的,也可能连错地方了导致别的条件满足而误动,二、检查智能门设置,在故障状态是保持原位或开关,三当然要把接线全部紧一下,排除接线原因
 楼主| 发表于 2009-5-6 15:13:06 | 显示全部楼层
已检查过DCS系统组态没问题,现在基本找到原因所在,如果把前视窗接收板取下,效果能消除;个人认为是智能型执行器内部抗干扰能力差造成,该厂非智能型的应用效果不错,以上现象是在新建工程使用智能型的出现的;跟天津七厂联系过,说我厂9米平台干扰大,可在同一地方应用的其他厂家都没问题,在后四期工程中惟独七厂的都出现类似故障,我想问大伙有应用以上型号出现类似故障的吗?
发表于 2009-6-5 20:20:29 | 显示全部楼层
学习很用呀
发表于 2010-9-29 18:48:39 | 显示全部楼层
非常感谢,学习了!
发表于 2010-12-29 16:09:34 | 显示全部楼层
非常感谢,学习了!
发表于 2011-1-3 22:02:35 | 显示全部楼层
真是经验,学习了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-18 09:08 , Processed in 0.220920 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表