发表于 2009-7-9 08:24:48 | 显示全部楼层
有可能是焊接问题
发表于 2009-9-5 20:04:52 | 显示全部楼层
管材质量问题的可能性大
发表于 2009-9-6 11:07:34 | 显示全部楼层
应该是材质的问题,母材缺陷
发表于 2009-9-6 13:15:08 | 显示全部楼层
伪劣产品啊?
发表于 2009-9-7 16:30:14 | 显示全部楼层
管材,磨损。
发表于 2009-10-1 20:10:08 | 显示全部楼层
主要是材质在厂家制造中的问题
发表于 2009-10-3 07:27:13 | 显示全部楼层
可能是母材裂纹引起的啊
发表于 2009-10-5 13:50:49 | 显示全部楼层
可能是急停急起造成的
发表于 2009-10-27 06:22:40 | 显示全部楼层
设备缺陷 ,积灰及运行操作不当
发表于 2009-11-9 19:52:06 | 显示全部楼层
环向裂纹几乎肯定是焊接缺陷.