一起发电机短路事故分析

  [复制链接]
发表于 2009-5-8 01:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  事故经过
某厂1号发电机为上海电机厂生产QFS-125-2型产品。2003-09-19夜班,1号机组并网后按启动曲线带负荷。05:00,1号发电机定子线圈温度为62℃。05:30,发电机定子线圈温度达85℃(负荷55.9MW),发出“发电机定子线圈温度高”报警信号。05:33,汽机运行人员确认报警信号;由于运行人员误认为是测温系统的模块问题,判断装置为误发信号,没有引起重视,继续按中调负荷曲线运行。07:55,负荷102MW,主控室1号主变低压侧“95%接地”光字排闪亮,电气运行人员立即切换发电机定子三相电压,检查正常,随即到发电机本体及刀闸等处检查,未发现异常,即刻通知检修继保班。08:10,电气运行人员会同继保班人员检查1号主变低压侧PT二次保险正常。08:23,交接班时,接班司机提出,检查发现1号发电机定子冷却水出水管温度偏高(手感),交班司机随即启动另一台水冷泵。08:24,主控室出现“1号发电机50%定子接地”信号牌闪亮,警铃响,汇报值长,值长令将1号发电机有功、无功负荷降至零,做好停机准备。08:25,主控室又发生“1号发电机85%定子接地”信号牌闪亮,并警铃响。08:26,集控室发出1号发电机漏水报警,且汽机运行告机头冒烟,值长令紧急停机,电气运行人员正欲手动拉开1号发电机出口开关。08:27,主控室事故警铃响,出口开关跳闸,“1号发电机差动保护”动作光字牌亮,1号发电机组与系统解列。

2  事故原因分析
(1) 电气检修在停机对发电机定子线圈进行反冲洗后,甲侧反冲洗阀门手动操作没有完全恢复到位(事后检查发现,该阀门尚有15%的开度),致使发电机冷却水部分被旁路。
(2) 汽机运行人员在开机前未认真检查发电机定子冷却水系统运行状态是否正常;机组并网运行后对出现的“发电机定子线圈温度高”报警未引起高度重视,没有作出正确的判断和检查处理。
(3) 热工部分数据不准确,在一定程度上影响了运行人员的判断思路。
(4) 由于进入发电机定子线圈冷却水量减小,致使线圈温度升高,最高到达146℃,绝缘引水管受热膨胀,有一根纵向破裂,使线棒绝缘下降,发出接地信号,进而相间短路,“差动保护”动作跳机。

3  暴露问题
(1) 生产安全、技术管理不严格,各项考核没落实,安全意识淡薄。
(2) 运行管理松懈,制度执行不严,运行人员责任心不强,专业素质差,开机前检查不到位,对线圈温度数据异常没能正确对待,未及时采取相应处理措施,也未及时上报。
(3) 检修管理不严,人员素质差,检修时没有规范履行工作联系手续,没能严格执行工作票制度。
(4) 热工设备管理与监督不到位,部分电测数据不准确给运行人员造成误判断。

4  防范措施
(1) 认真吸取这次事故教训,不断提高认识,加强职工思想政治方面的教育,强化职工工作责任心。
(2) 加强运行管理和检修管理,落实各项管理制度,严格执行两票三制和运行规程。
(3) 出现数据异常时,首先要检查设备运行是否正常,之后对数据异常要认真分析和慎重对待。
(4) 对所有热工、电气仪表和二次回路进行普,消除设备缺陷,使表计、保护准确可靠。
(5) 理顺机、电运行在设备管理上的界限和责任。
树立电力生产危险处处存在,事故可以预防的观念,建立完善的安全生产监督体系,对有关法规、标准、规程、制度的执行情况进行有效监督,对危及设备和人身安全隐患的跟踪检查,按四不放过的原则加强事故管理。加强电厂运行、检修人员专业素质培养,提高全体工作人员的高度责任心,杜绝类似事故的发生。
发表于 2009-5-10 15:08:53 | 显示全部楼层
实践证明,对于发电机冷却水回路的检查和维护是非常重要和必要的,往往因为细节问题处理不到位造成严重损失。
头像被屏蔽
发表于 2009-5-23 09:25:24 | 显示全部楼层
细节问题处理不到位造成严重损失
细节决定成败
发表于 2009-5-23 12:27:29 | 显示全部楼层
任何事故都是由某个或若干个环境疏忽造成的,技术工作的每一个环节都应按规程规范到位
发表于 2009-5-24 16:46:44 | 显示全部楼层
要相信仪表
发表于 2009-6-5 13:12:06 | 显示全部楼层
实践证明,对于发电机冷却水回路的检查和维护是非常重要和必要的,往往因为细节问题处理不到位造成严重损失。
发表于 2009-6-5 14:20:25 | 显示全部楼层
实践证明,对于发电机冷却水回路的检查和维护是非常重要和必要的,往往因为细节问题处理不到位造成严重损失。
发表于 2009-6-5 23:31:30 | 显示全部楼层
要是多有些事故案例的话,我想一定会学到不少东西,平时没有注意的细节得以关注 。
发表于 2009-6-6 13:22:08 | 显示全部楼层
事故案例确实是很好的学习材料
发表于 2009-6-6 14:54:18 | 显示全部楼层
运行管理松懈,制度执行不严,运行人员责任心不强,专业素质差,开机前检查不到位,对线圈温度数据异常没能正确对待,未及时采取相应处理措施,也未及时上报。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-11 21:45 , Processed in 0.211668 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表