主要工程量有:-60×6镀锌主接地网母线约10000米,-60×6镀锌分支接地母线约3000米,L=2500毫米∠63×63×6镀锌接地极60根,其中30根用作垂直接地体,30根用作集中接地装置,接地母线及接地极顶部均要求埋深-0.8米,由主控综合楼通讯室及保护小室内向220kV配电装置电缆沟内沿高频电缆敷设铜绞线,铜绞线间焊接成一体,其中主沟内为双根,分支沟内为单根,高频电缆屏蔽层两端分别与滤波器和高频收发讯机的接地端连接在一起,并与所敷设的铜绞线相连(焊接)并可靠接地,各列保护屏下的接地铜排首尾用VV22-1×95铜芯电缆连接成环行铜接地网将主变及35kV保护室内与主接地网一点相连(焊接)。接地施工工作量较大,与土建施工配合十分紧密,因隐蔽工作占整个工程量的比例较大,质量验收与控制工作需要随时跟上,施工记录与隐蔽记录要及时记录并签证。
二、施工依据
1、山东电力工程咨询院设计图纸《全所防雷接地》37-B2931S-D0205
2、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92
3、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91第二十五章
4、《火电施工质量检验及评定标准》第五篇电气装置第二十四章的第一、二、五节
5、《电力建设安全施工管理规定》
6、《电力建设安全工作规程》
三、施工工器具

本帖子中包含更多资源